我要讲的是洁净室采用一次回风的情况 换气次数计算出来的送风量一般都大于消除室内余热余湿所要求的送风量既然风量大了,送风温差就可以减小很多,那。。。。。。。。。根据热湿比线和假定的一个送风温差确定送风状态点,为什么要先表冷到机器露点,再等湿加热到这个送风状态点呢,不能一次性处理到送风状态点啊? 换个问法,就是为什么空调机组处理空气都一定要先经过机器露点?这样不是需要再热(浪费)或者要把机器露点直接定在热湿比线与95%相对湿度的交点上(这样大风量,又大温差,也浪费能源)
换气次数计算出来的送风量一般都大于消除室内余热余湿所要求的送风量
既然风量大了,送风温差就可以减小很多,那。。。。。。。。。
根据热湿比线和假定的一个送风温差确定送风状态点,为什么要先表冷到机器露点,再等湿加热到这个送风状态点呢,不能一次性处理到送风状态点啊?
换个问法,就是为什么空调机组处理空气都一定要先经过机器露点?
这样不是需要再热(浪费)
或者要把机器露点直接定在热湿比线与95%相对湿度的交点上(这样大风量,又大温差,也浪费能源)
最终把单位冷指标搞那么大?
如图,一次回风,为什么采用3,而不采用1,2可行吗?
[ 本帖最后由 wuyuyu8186 于 2010-4-1 20:46 编辑 ]