洁净室为什么单位负荷都那么大?
wuyuyu8186
wuyuyu8186 Lv.4
2010年04月01日 20:42:04
只看楼主

我要讲的是洁净室采用一次回风的情况 换气次数计算出来的送风量一般都大于消除室内余热余湿所要求的送风量既然风量大了,送风温差就可以减小很多,那。。。。。。。。。根据热湿比线和假定的一个送风温差确定送风状态点,为什么要先表冷到机器露点,再等湿加热到这个送风状态点呢,不能一次性处理到送风状态点啊? 换个问法,就是为什么空调机组处理空气都一定要先经过机器露点?这样不是需要再热(浪费)或者要把机器露点直接定在热湿比线与95%相对湿度的交点上(这样大风量,又大温差,也浪费能源)

我要讲的是洁净室采用一次回风的情况
换气次数计算出来的送风量一般都大于消除室内余热余湿所要求的送风量
既然风量大了,送风温差就可以减小很多,那。。。。。。。。。
根据热湿比线和假定的一个送风温差确定送风状态点,为什么要先表冷到机器露点,再等湿加热到这个送风状态点呢,不能一次性处理到送风状态点啊?



换个问法,就是为什么空调机组处理空气都一定要先经过机器露点?
这样不是需要再热(浪费)
或者要把机器露点直接定在热湿比线与95%相对湿度的交点上(这样大风量,又大温差,也浪费能源)
最终把单位冷指标搞那么大?

如图,一次回风,为什么采用3,而不采用1,2可行吗?

[ 本帖最后由 wuyuyu8186 于 2010-4-1 20:46 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
amigosjl
2011年04月11日 14:47:19
12楼
为了除湿,一定要经过机器露点啊,不然你新风的那么多含湿量怎吗除掉啊
回复
bravebird2009
2011年05月06日 14:09:17
13楼
洁净室循环风量大,设备产热量大,满足温度控制精度,风量大,制热能耗大。
回复
everskyss
2011年05月07日 00:25:11
14楼
既然版主给我加分了,我再说2点.一是送风状态点的确定不是根据假定的送风温差,而是根据室内总负荷和总送风量倒推出来的送风状态点,二是,对于洁净室来讲,室内显热量大倒是好处,因为这可以节省再热量
回复
xjg200412
2011年05月08日 22:02:45
15楼
好贴,学习了。加油
回复
说放弃
2011年05月10日 10:27:05
16楼
这么好的贴顶一下了学学啦
回复
fan4994
2011年05月12日 13:21:03
17楼
学习了
不错
回复
xujie411412447
2011年05月12日 14:50:16
18楼


说得对,实际有很多都是这样做的,而且也可以节省一部分再热量,直膨式机组也叫除湿再热系统,蒸发器与冷凝器同在机组里,先由蒸发器除湿并降温,再由冷凝器再热回去,能量守衡,多除掉的湿量与再热上去的焓值相同。
我也是新手,但楼主提的问题说明楼主可能不是本专业人士,在大学教材上已说明了
回复
滴滴哒哒
2011年05月13日 17:42:43
19楼
因为要除湿啊~
回复
zhx200
2011年05月15日 10:21:58
20楼
洁净工程要控制的不只有温度还有湿度,比如医院生物洁净室就是以湿度优先的设计理念。空气要要除湿就只能进行降温将,使空气中的水分冷凝出来。所以必须将空气处理到送风状态点的露点温度将绝对湿度降下来,然后再热将温度升上来,相对湿度降下来。
回复
zhx200
2011年05月15日 10:24:00
21楼
补充一句:一切尽在ID图中。