我要讲的是洁净室采用一次回风的情况 换气次数计算出来的送风量一般都大于消除室内余热余湿所要求的送风量既然风量大了,送风温差就可以减小很多,那。。。。。。。。。根据热湿比线和假定的一个送风温差确定送风状态点,为什么要先表冷到机器露点,再等湿加热到这个送风状态点呢,不能一次性处理到送风状态点啊? 换个问法,就是为什么空调机组处理空气都一定要先经过机器露点?这样不是需要再热(浪费)或者要把机器露点直接定在热湿比线与95%相对湿度的交点上(这样大风量,又大温差,也浪费能源)

我要讲的是洁净室采用一次回风的情况
换气次数计算出来的送风量一般都大于消除室内余热余湿所要求的送风量
既然风量大了,送风温差就可以减小很多,那。。。。。。。。。
根据热湿比线和假定的一个送风温差确定送风状态点,为什么要先表冷到机器露点,再等湿加热到这个送风状态点呢,不能一次性处理到送风状态点啊?



换个问法,就是为什么空调机组处理空气都一定要先经过机器露点?
这样不是需要再热(浪费)
或者要把机器露点直接定在热湿比线与95%相对湿度的交点上(这样大风量,又大温差,也浪费能源)
最终把单位冷指标搞那么大?

如图,一次回风,为什么采用3,而不采用1,2可行吗?

[ 本帖最后由 wuyuyu8186 于 2010-4-1 20:46 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
fannice520
2010年04月01日 22:53:00
2楼
洁净室不是按送风温差来确定送风量,而应按保证洁净度所须的风量和消除室内余热的风量,两者取较大值。之所以负何大,除了室内散热外,还有个大块头就是新风负何,为保证洁净室所须的正压,新风量相当大,一般在20%以上,如还须补正室内排风的新风量外,其冷负何就更大了。另空气处理在可不经过露点,采用干盘管,但他不能实现除湿,这种空气处理方适用于高热少湿型洁净室。祥细请参见这个贴子:
洁净手术室常用空气处理方式及节能分析
http://www.co188.com/r_pd_35065207_2.htm
回复
geminixu
2010年04月02日 08:09:35
3楼
处理过程1是可以实现的,但不是通过表冷器。也就是说在常见工程上,你所说的是没法实施的。不然的话,二次回风,干盘管冷却等等的技术也就没有必要了。具体请参考教材‘空气调节’中关于热交换及焓湿图叙述的章节。
回复
everskyss
2010年04月02日 10:28:29
4楼
普通的表冷器是无法出来从C到S的,否则空调箱还要设置再热器干嘛,还要做那么多冷热抵消!!
回复
ecan000
2010年04月02日 10:43:41
5楼
根据热湿比线和假定的一个送风温差确定送风状态点,为什么要先表冷到机器露点,再等湿加热到这个送风状态点呢,不能一次性处理到送风状态点啊?
换个问法,就是为什么空调机组处理空气都一定要先经过机器露点?

先回答这个新手问题,
因为在夏季,室内有散湿,且室外含湿量大于室内含湿量。系统要求除湿。说通俗点就是需要把空气中的水给挤出来。目前空调用的方法就降温,温度降低了,水蒸气的相对饱和压力升高,达到饱和状态时,水就挤出来了。达到饱和状态的这个温度点就叫做露点。
当然直接用空气压缩机压缩,也可以挤出水分来,但是具体设备和可行性方案要靠行业内的精英去开发了。:lol
最后还有一种方法是,吸附除湿,也就是说在空气中放置干燥剂。但这种方法干燥剂再生的成本已经远超再热的成本了,所以只用于一些低湿度要求的地方使用(使用表冷器无法达到要求的场合)。

所以在一次回风,用表冷器处理温湿度的过程,只要是有湿负荷的场合,表冷器必须将空气处理到室内露点温度。要不空气状态点会沿着混合点的等含湿量线上下移动,到不了设计要求的那个送风点。

另外要解决这个矛盾也不难,二次回风技术已经很纯熟了(干盘管也是一种变相的二次回风)。
洁净室负荷大,如果再热负荷大是设计原因,可以人为的调整。
洁净室负荷大,一方面是室内设备多,发热量大,风机能耗高,温升负荷也多。另外洁净室的单位面积新风量也远超普通空调。
回复
wuyuyu8186
2010年04月02日 14:20:14
6楼
大概明白了,那机器露点我们可以提供参数,让厂家给做出这样的表冷器吗?
我要求机器露点(干球11度,湿球温度10.5)进出水温为普通的11/6°C
回复
wuyuyu8186
2010年04月02日 14:23:48
7楼
大家说说过程2啊
回复
ecan000
2010年04月02日 14:29:24
8楼
表冷器6P再多加一个直膨式盘管,问题就解决了。
表冷器设计冷到13.5度,剩下的2.5度直膨式盘管解决。
回复
jiming_m
2011年04月07日 14:26:37
9楼
留步阅读总结经验以备后用,在此留下脚印表示感谢。 一个。
回复
lingxing1
2011年04月07日 15:05:01
10楼
1过程在现有的空调系统中是实现不了的,或许将来可能实现。
2属于露点送风了,可以加大送风温差的方法减小送风量,这个在普通空调中常用。在洁净空调中不行,送风量是规范要求的,必须满足换气次数的要求,这样才能保证洁净度,另外,露点送风的送风温差大,送风温度低,会使人不舒服的。
其实一次回风的缺点就是再热能耗太大,但是运行控制简单。也有二次回风系统和新风承担全部负荷的系统可以代替再热过程,但由于控制要复杂,还需仔细衡量使用。