请教GL,DL型电流继电器的区别?
xinxirong
xinxirong Lv.14
2010年04月01日 18:01:17
来自于继电保护
只看楼主

如题。

如题。
lingxuct
2010年04月01日 18:25:05
2楼
GL型电流继电器是反时限的,DL电流继电器是瞬时的。
回复
s.l_good
2010年04月02日 08:13:45
3楼
D和G分别说明其工作原理,D代表电磁式,而G代表感应式。
回复
s.l_good
2010年04月02日 08:19:17
4楼
GL一般带有反时限特性。
回复
whb9501
2010年04月02日 09:34:41
5楼
GL是感应式电流继电器,属于反时限,动作时间与电流大小成反比,电流越大动作时间越短,
DL是电磁式,与时间继电器配合,用于定时限,继电器动作后,时间是由时间继电器整定的
回复
zhangjunjie_163
2010年04月04日 18:54:38
6楼
一个感应,一个电磁
回复
bw1976.sohu.com
2010年04月09日 21:40:57
7楼
有的GL继电器也有速断功能。
回复
zsphn6666
2011年01月04日 14:04:00
8楼
同意5楼的说法。
回复
csy1966
2011年01月04日 14:39:25
9楼
GL是感应式,具有反时间特性,DL是电磁式,是瞬动型
回复
smart5216
2011年01月04日 15:54:25
10楼
GL是感应式,具有反时间特性,DL是电磁式,是瞬动型
回复
year70
2011年08月27日 14:42:32
11楼
DL型为电磁型,叫定时限过电流继电器,他根据电流的大小变化,在大于整定值时发出信号,通过时间继电器延时,到时间就发出跳闸信号.一般与时间继电器配合做定时限保护,如过流和速断保护。
GL型为感应型,叫反时限过电流继电器,他的动作根据电流的大小决定,电流上升越快动作时间越短,上升慢时间就长.动作电流与动作时间成反比,GL常用于反时限保护,如变压器零序保护。
所以对短路这种情况来说用GL型是最理想的,他可以作到瞬时保护,而DL型一定要在时间继电器延时时间到才能动作.
回复

相关推荐