正在施工的是大模板内置外保温现在要外墙面砖,对其安全及施工效果很担心啊大家有什么意见

正在施工的是大模板内置外保温现在要外墙面砖,对其安全及施工效果很担心啊
大家有什么意见
免费打赏
xj-lmj
2010年04月05日 18:02:14
2楼
见过日本的建筑施工,但不是在外墙,是楼板,效果不错,日本的外墙是用建筑空心砌块砌筑,外墙挂保温板材(类似瓷砖类的板材)
回复
baihaikuo84
2010年04月06日 19:54:07
3楼
墙挂保温板材(类似瓷砖类的板材)
回复
kjp_2008
2010年04月07日 22:04:53
4楼
这也没什么,应该来说保温同混凝土墙一块浇筑很好的解决了保温板和墙体间的粘接牢固强度。
首先在贴墙砖前做好基层处理,防治发生瓷砖脱落的质量事故。
基层处理:将体混凝土浇筑时的浮浆及灰尘清理干净,再用聚合物砂浆打底,打底层灰分两层施工
第一层施工后终凝后满挂钢丝网,抹第二层灰,终凝后要及时的养护保证砂浆强度的增长
待三天后便可粘贴外墙砖。
若怀疑基层的粘接强度可在粘接外墙砖前做外墙保温的拉拔实验,粘接强度不够就不粘贴。
回复
ysh525
2010年04月08日 16:19:13
5楼
五楼说的很对 大部分的剪力墙结构的建筑都是这样的
回复
dingyunqing13
2010年04月09日 21:29:42
6楼
若怀疑基层的粘接强度可在粘接外墙砖前做外墙保温的拉拔实验,粘接强度不够就不粘贴。:handshake :handshake
回复
sk13472520040
2010年04月14日 21:33:20
7楼
希望有用的
回复
shehe11
2010年04月17日 17:03:41
8楼
见过日本的建筑施工,但不是在外墙,是楼板,效果不错,日本的外墙是用建筑空心砌块砌筑,外墙挂保温板材(类似瓷砖类的板材)
回复
ftwen
2010年04月20日 23:44:12
9楼
值得学习。。
回复
china139
2010年04月22日 21:48:30
10楼
回复
likekd
2010年09月18日 23:11:48
11楼
楼主施工的外保温形式应该是大模内置无网系统,外饰面粘贴瓷砖
但是粘贴面砖之前,需要考虑几个问题:
1、保温板若为聚苯板(且密度在20kg/m3),可以粘贴瓷砖,但最好选用符合《建筑气候区划标准》GB50178要求的瓷砖吸水率为《3%以内的面砖。最好采用的是平米重量在20kg以下的纸皮砖,且厚度在6mm左右。因为聚苯板抗剪切力太低,安全存在隐患,同时考虑到外防护层的材料性能必须设置伸缩缝。
2、保温板若为挤塑板,则应在外饰面粘贴面砖之前,做好伸缩缝的设置,因为挤塑板的形变量为1%,且外饰面抗裂层的线性收缩系数为10乘以10的负6次方(m/m.c),若楼次高度为80m,温差60米的状况下则会产生48mm的变形,外饰面瓷砖脱落就成了必然。