室内要求温度为15~18度农产品仓库设计那种空调方式较好?
gullibo
gullibo Lv.2
2010年04月01日 09:17:36
来自于中央空调
只看楼主

室内要求温度为15~18度农产品仓库设计那种空调方式较好?地点是广东,空调面积合约1400平米,在建筑物二层(共两层),分成大大小小20间小仓库(大小在20~70平米不等),层高4.2米,天花净高3米,楼面可以安装风冷主机。建筑物原来是批发市场,现改造成积压农产品仓库,要求温度为15~18度,湿度没要求。:)

室内要求温度为15~18度农产品仓库设计那种空调方式较好?

地点是广东,空调面积合约1400平米,在建筑物二层(共两层),分成大大小小20间小仓库(大小在20~70平米不等),层高4.2米,天花净高3米,楼面可以安装风冷主机。

建筑物原来是批发市场,现改造成积压农产品仓库,要求温度为15~18度,湿度没要求。:)
免费打赏
cnbbzz
2010年04月05日 21:52:50
2楼
15~18度?始终保持这个范围?很难啊。除了温度范围外,主要困难在于低温,恒温机组优点在于恒温而不在于低温,LZ要简单还不如用冷库机组。

如果用水系统中央空调系统,偶做过要保持16度的食品厂,关键在于空调末端。LZ想想啊,室内15~18度,送风温度设定为多少?自然送风温度越低越好,可以加大送风温差,减小送风量,否则送风量一大,风管就大,很难布置。

而普通风冷、水冷冷水机组的出水温度为7度。对空调箱的要求就很高了。

LZ还是看看有没有条件采用水冷机组,降低冷冻水温度,否则得话只有求助于空调箱厂家了,期望他们能在水温7度的情况下,尽量降低送风温度,这种工况的空调机组不是每个厂家都能做的。

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-4-5 22:06 编辑 ]
回复
snail_yin
2010年04月05日 23:31:18
3楼
同意楼上的看法,普通民用空调设备想保证15度,还是有一定的难度的。
回复
gullibo
2010年04月08日 11:38:17
4楼
已经同空调机组厂家询问,可以做出水温度为5度的风冷模块机组,不过衰减约5~8%。室内末端用吊顶风柜,室内天花内空间有1米左右的净空可以作风管。末端冷负荷:700w/平米。这样的方案可行吗?

已经同空调机组厂家询问,可以做出水温度为5度的风冷模块机组,不过衰减约5~8%。室内末端用吊顶风柜,室内天花内空间有1米左右的净空可以作风管。末端冷负荷:700w/平米。这样的方案可行吗?
回复
cnbbzz
2010年04月08日 14:25:43
5楼
“室内末端用吊顶风柜”,有没有想好送风温度设为多少?应要求末端空调机组厂家提供符合你的工况的变工况性能表。
“末端冷负荷:700w/平米”,偏大,请进行逐时负荷计算。
回复

相关推荐

APP内打开