总闸跳闸问题
rk0011
rk0011 Lv.2
2010年03月31日 21:16:45
只看楼主

我厂配电总闸带漏电保护型.不定时一个月左右会跳闸一次.跳闸后合不上.不象是电路有问题合不上.好象是闸内机械问题.有三个这样的闸都这问题.过20分种左右才能合上.

我厂配电总闸带漏电保护型.不定时一个月左右会跳闸一次.跳闸后合不上.不象是电路有问题合不上.好象是闸内机械问题.有三个这样的闸都这问题.过20分种左右才能合上.
免费打赏
jbcdavl
2010年04月01日 01:31:33
2楼
没遇见过合不上的,一是你操作不对,二是闸有问题
1月跳一次不能说完全是闸的原因,但可以先把闸换了试试
回复
ntsk
2010年04月01日 04:41:33
3楼


从最后一句话“过20分种左右才能合上”猜测,这应当是断路器的过载脱扣。

假设在每月的某个特定阶段,相关负载集中较大,导致断路器过载动作,则在断路器的双金属片复位之前(有一个散热过程),断路器一合闸就会马上脱扣(合不上)。待冷却一定时间后,可以重新合闸。

冷却时间一般要不了20分钟,这20分钟可以考虑是否有相关负载的变化。

供参考。

断路器,跳比不跳好。
回复
xiaoxueqing1122
2010年04月01日 08:31:42
4楼
换一个新断路器就OK了!
回复
guojianxin
2010年04月01日 08:50:14
5楼
核实一下保护定值有无问题。
回复
月相随影
2010年04月01日 12:51:27
6楼
如果不是过载发热,就应该核算一下断路器的整定值1
回复
xhmred
2010年04月01日 13:09:33
7楼
长延时跳闸.你的总开关是双金属片型的保护.20 分钟以后.冷却后复位了.
用量较大.换个大一点的开关.
回复
dyg_001
2010年04月01日 13:35:38
8楼
总闸带漏电保护跳闸,后过二十分钟后才能合上,第一不是漏电引起的,应是断路器过热脱扣!!!
回复
leary4
2010年04月01日 16:44:51
9楼
3楼的解释的我也学习学习了~没遇到过这情况还~
回复
dlgsdlk
2010年04月05日 17:11:46
10楼
看楼主的叙述,应该是热保护了吧