大家做的框剪结构连梁超筋多吗? 怎么处理的 我做的框剪结构 有一半的连梁都超筋了没管 不知道会不会有事
大家做的框剪结构连梁超筋多吗? 怎么处理的
我做的框剪结构 有一半的连梁都超筋了
没管 不知道会不会有事
12楼
你不要理会就可以了,或者设成双连梁试试。好像也没什么好办法
回复
13楼
一半以上的连梁超筋的话,说明的结构布置可能不合理,一般有几处超筋很正常,建议你调整结构布置
回复
14楼
我也是新手,亦碰到过这种情况。有师傅建议说设计计算时要弱化连梁,将连梁设为铰接,只承受轴力。
回复
15楼
还是应该调整的,至少确保连梁失效情况下墙体的安全。
回复
16楼
最近我做一个项目,框架的,准备加些剪力墙,做成框剪,但是算了好半天也没找到合适的墙体位置,墙体总是超筋很厉害,不知大家做框剪怎么样
回复
17楼
手算校核,按朱丙寅老师的额做法。超就吵了,手算安全了就行,没问题
回复
18楼
连梁高度降低,如立面不允许的话,就改设双连梁,再不行,就只能点铰接了。这样等于把地震剪力都转移到墙上,连梁的抗震防线放弃掉了。
如果大量的连梁超筋,你的结构方案要动动了
回复
19楼
做双连梁或者是加斜向钢筋,就好过的。
回复