大家做的框剪结构连梁超筋多吗? 怎么处理的 我做的框剪结构 有一半的连梁都超筋了没管 不知道会不会有事
大家做的框剪结构连梁超筋多吗? 怎么处理的
我做的框剪结构 有一半的连梁都超筋了
没管 不知道会不会有事
2楼
大家做的框剪结构连梁超筋多,这么处理的
我做的框剪结构 ,有一半的连梁都超筋了
没管 不知道会不会有事
回复
3楼
把超筋的LL设铰,复核一下,看看,各项参数是否通过。
回复
4楼
连梁超筋一般都是连梁刚度过大,剪力过大,抗剪不足造成的,一个是增大连梁高度来解决,还有就是将连粱两端剪力墙削弱,使得水平剪力降低来处理。。。。
回复
5楼
说明你的连枝墙整体性不够好,墙强梁弱,却不能不管,如此会使框架水平内力偏小,因此连梁点铰也是有必要的。
回复
6楼
调大连梁截面有可能早晨连梁刚度过大,地震力又会增加,内力增加配筋又会提高。建议从结构整体方案入手
回复
7楼
可是我的头说不用管 我都不知道怎么办了
回复
8楼
连梁超筋都是抗剪不足造成的,按连梁最大抗剪能力配筋就可以了
回复
9楼
概念好像有点错误,连梁超筋往往是抗剪超筋,连梁刚度过大,应该减小连梁高度,相应剪力墙吸收的地震力增大。
回复
10楼
连梁超筋一般都是连梁刚度过大,剪力过大,抗剪不足造成的,一个是增大连梁高度来解决
概念好像有点错误,连梁超筋往往是抗剪超筋,连梁刚度过大,应该减小连梁高度,相应剪力墙吸收的地震力增大。
这两个说法,我觉得都不是很妥,一个是增大连梁高度来解决,这个应该是减小连梁的高度。连梁刚度过大,应该减小连梁高度,相应剪力墙吸收的地震力增大。这个应该是减小连梁高度,分配到的地震力减小。梁抗剪超,可以加宽梁宽减小梁高。
回复
11楼
连梁刚度折减多点
回复