大家做的框剪结构连梁超筋多吗?
baowei196
baowei196 Lv.7
2010年03月31日 19:32:29
只看楼主

大家做的框剪结构连梁超筋多吗? 怎么处理的 我做的框剪结构 有一半的连梁都超筋了没管 不知道会不会有事

大家做的框剪结构连梁超筋多吗? 怎么处理的
我做的框剪结构 有一半的连梁都超筋了
没管 不知道会不会有事
免费打赏
cgp405822
2010年03月31日 19:53:34
2楼
大家做的框剪结构连梁超筋多,这么处理的
我做的框剪结构 ,有一半的连梁都超筋了
没管 不知道会不会有事
回复
523ft
2010年03月31日 23:42:52
3楼

把超筋的LL设铰,复核一下,看看,各项参数是否通过。
回复
homer-davis
2010年04月03日 16:43:53
4楼
连梁超筋一般都是连梁刚度过大,剪力过大,抗剪不足造成的,一个是增大连梁高度来解决,还有就是将连粱两端剪力墙削弱,使得水平剪力降低来处理。。。。
回复
ougaogong
2010年04月03日 19:32:31
5楼
说明你的连枝墙整体性不够好,墙强梁弱,却不能不管,如此会使框架水平内力偏小,因此连梁点铰也是有必要的。
回复
shengyun506
2010年04月03日 20:16:12
6楼
调大连梁截面有可能早晨连梁刚度过大,地震力又会增加,内力增加配筋又会提高。建议从结构整体方案入手
回复
baowei196
2010年04月04日 22:29:31
7楼
可是我的头说不用管 我都不知道怎么办了
回复
curlmink
2010年04月09日 16:43:23
8楼
连梁超筋都是抗剪不足造成的,按连梁最大抗剪能力配筋就可以了
回复
rockywh2k
2010年04月09日 16:48:37
9楼

概念好像有点错误,连梁超筋往往是抗剪超筋,连梁刚度过大,应该减小连梁高度,相应剪力墙吸收的地震力增大。
回复
huangdan80_0
2010年04月11日 11:24:03
10楼
连梁超筋一般都是连梁刚度过大,剪力过大,抗剪不足造成的,一个是增大连梁高度来解决
概念好像有点错误,连梁超筋往往是抗剪超筋,连梁刚度过大,应该减小连梁高度,相应剪力墙吸收的地震力增大。
这两个说法,我觉得都不是很妥,一个是增大连梁高度来解决,这个应该是减小连梁的高度。连梁刚度过大,应该减小连梁高度,相应剪力墙吸收的地震力增大。这个应该是减小连梁高度,分配到的地震力减小。梁抗剪超,可以加宽梁宽减小梁高。
回复
lyd304
2010年04月17日 11:29:29
11楼
连梁刚度折减多点
回复

相关推荐