一~三层商铺,四~六办公,多层,是否设喷淋
scallet
scallet Lv.3
2010年03月31日 15:02:26
只看楼主

一~三层为商业并联店商铺,四~六办公,多层,商铺与办公用防火墙隔开,商铺总面积小于3000m2,是否设喷淋

一~三层为商业并联店商铺,四~六办公,多层,商铺与办公用防火墙隔开,商铺总面积小于3000m2
,是否设喷淋
免费打赏
scallet
2010年03月31日 15:29:50
2楼
自己顶下
回复
wguihongtm
2010年03月31日 15:43:38
3楼
《建规》中:
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;
楼主所说的建筑是综合建筑,按照危险性高的用途考虑防火,所以,如果建筑面积超过3000的话(办公+商铺),应该设置喷淋。
回复
zamon_1982
2010年03月31日 21:02:06
4楼
我觉得可以不设,前提是办公的疏散楼梯要与商业的疏散分开设置。
回复
璞中有玉
2010年04月01日 00:05:13
5楼
楼上说的对,只要办公的疏散楼梯与商业的疏散分开设置。你就单卡商业的面积小于3000平方米。当然前提是办公没有假设集中空调系统!
回复
scallet
2010年04月01日 15:18:44
6楼
办公的疏散楼梯与商业的疏散是分开设置。商业的面积小于3000平方米。办公无集中空调系统
回复
dcrdx
2010年04月02日 10:43:29
7楼
那就不用设,我认为。
回复
catfishe
2010年04月02日 14:37:31
8楼

这个是综合楼(已经是商业楼),仅商铺总面积小于3000m2,但是加上办公面积就一定超过3000m2,所以一定要做喷淋。
回复
catfishe
2010年04月02日 14:38:09
9楼
另外现在车位很紧缺,所以做地下室搞车位,故一定做喷淋。
回复
love_t
2019年08月13日 14:09:15
10楼

学习学习

回复
hellp
2019年08月29日 15:36:05
11楼

按总面积分别差办公和商铺的规范条文,如果总面积超3000,就加