本医院的锅炉房供的都是六层高的楼,今年要建一座10层高的病房楼(地暖),这座高楼的采暖系统怎么设计比较好,望大家提宝贵意见.
本医院的锅炉房供的都是六层高的楼,今年要建一座10层高的病房楼(地暖),这座高楼的采暖系统怎么设计比较好,望大家提宝贵意见.
12楼
10层 差不多30的楼高,不用分区 直接供暖不会有问题 。
如果实在担心高层不热,1-7层一根采暖管,8层及以上一根供暖管,就行
回复
13楼
1、校核原来的热源的供热量是否能满足增加后的负荷
2、校核原换热站的循环水是否能满足增加后的循环水量、不满足的话重选设备
3、根据地势,高差等确定是否需要进行采暖分区
4、原来的那几栋多层建筑是什么形式的采暖、若是散热器,则需要混水进高层;若是地热则参数可以用
回复
14楼
我也学习学习。
回复
15楼
大家好:
我是国核电力院的梁老师,为提高报考员工通过率,我院拟于2010年6月-7月举办注册公用设备工程师(暖通,给排水,动力)考前培训班。现有部分名额,对外招生,报名即赠送考前辅导手册,包含:考点分布、应试技巧、科目介绍、考试大纲要求、历年真题精选等,我们承诺:培训学员当年不过的,第二年免费参加培训!如有意向,请联系梁老师:15011515608。QQ:1320354667。
回复
16楼
不用分区供暖,直接供就完全没有问题
回复
17楼
高低层分区做,6层以下为一个系统,7-10层为一个系统,高区系统需使用专业的高层供暖设备。两个系统均可直连在集中供暖管网上。
回复
18楼
高直连运行电费会很高,换热初投资高一点。根据你的具体情况,换热好一些。
回复
19楼
高低层不一样,一般不能直连,现在也有专业厂家做直连的,找一下也行,这样涉及到专利,辽宁好像有一家。以前就是加换热站,10层还不是很高,采用中供我看也行,在阀门上选个自动调节的那种,主要看采暖设备承压能力个人见解,希望有用
回复
20楼
如果还有需要请联系我,我是专门做换热站的,联系电话:13810094531。QQ:114787825。
回复
21楼
十层的大楼,不算太高,直接供没什么问题.
回复