本医院的锅炉房供的都是六层高的楼,今年要建一座10层高的病房楼(地暖),这座高楼的采暖系统怎么设计比较好,望大家提宝贵意见.
本医院的锅炉房供的都是六层高的楼,今年要建一座10层高的病房楼(地暖),这座高楼的采暖系统怎么设计比较好,望大家提宝贵意见.
2楼
得建个换热站
回复
3楼
陆耀庆2008手册里有一种单双管式采暖系统,写的是适用于高层建筑采暖,具体的不知道了,
顶起帖子来,期待有经验的大虾发言~~
回复
4楼
1、做换热,单供部分高区。
2、做高直连,需专业厂家配合。
回复
5楼
换热站好像要改啊 回水定压点不够吧?板式换热器面积不够啊 循环泵流量不够啊
回复
6楼
学习学习
回复
7楼
换热可以直接设在最高楼地下之类的设备房,定压高区与低区无关,高区循环当然需要独立循环泵。
除非热源出力不足,否则很好解决的。
回复
8楼
我是来学习的
回复
9楼
1.LZ的原有锅炉热量是否足够?
2.原有水泵流量是否足够?
如锅炉足够可以考虑设置一组板换,板换二次侧水供地暖,泵不够可更换或根据情况并联泵。如不够,那就单独给新建10层楼上套系统算了。
回复
10楼
你提到地暖和锅炉,那就一定要做换热了。锅炉提供一次水,10层的新建楼在二次侧单作一个系统,不用分区。
回复
11楼
我也来学习一下
回复