突然建造一座高层,高层的采暖系统怎么做好,大家都来讲讲经验好吗
s080319
s080319 Lv.4
2010年03月31日 14:25:06
来自于采暖供热
只看楼主

本医院的锅炉房供的都是六层高的楼,今年要建一座10层高的病房楼(地暖),这座高楼的采暖系统怎么设计比较好,望大家提宝贵意见.

本医院的锅炉房供的都是六层高的楼,今年要建一座10层高的病房楼(地暖),这座高楼的采暖系统怎么设计比较好,望大家提宝贵意见.
免费打赏
xiefang6668
2010年03月31日 16:48:36
2楼
得建个换热站
回复
暖小流
2010年04月27日 20:01:55
3楼
陆耀庆2008手册里有一种单双管式采暖系统,写的是适用于高层建筑采暖,具体的不知道了,

顶起帖子来,期待有经验的大虾发言~~
回复
fine_2009
2010年04月28日 15:47:05
4楼
1、做换热,单供部分高区。
2、做高直连,需专业厂家配合。
回复
qmawenbo
2010年04月29日 09:03:34
5楼
换热站好像要改啊 回水定压点不够吧?板式换热器面积不够啊 循环泵流量不够啊
回复
qmawenbo
2010年04月29日 09:15:41
6楼
学习学习
回复
fine_2009
2010年04月29日 10:51:45
7楼
换热可以直接设在最高楼地下之类的设备房,定压高区与低区无关,高区循环当然需要独立循环泵。
除非热源出力不足,否则很好解决的。
回复
caicaicasey
2010年04月29日 14:18:58
8楼
我是来学习的
回复
wenl-lan
2010年04月30日 00:29:15
9楼
1.LZ的原有锅炉热量是否足够?
2.原有水泵流量是否足够?
如锅炉足够可以考虑设置一组板换,板换二次侧水供地暖,泵不够可更换或根据情况并联泵。如不够,那就单独给新建10层楼上套系统算了。
回复
wxh740813
2010年04月30日 00:50:25
10楼
你提到地暖和锅炉,那就一定要做换热了。锅炉提供一次水,10层的新建楼在二次侧单作一个系统,不用分区。
回复
168597035
2010年04月30日 01:13:38
11楼
我也来学习一下
回复

相关推荐