100安空开的负荷是多少,怎么计算?
windboy811
windboy811 Lv.2
2005年08月11日 10:02:51
只看楼主

请教各位高手,一个回路的总开关是100安,请问它的负荷是多少,怎么计算,多谢了

请教各位高手,一个回路的总开关是100安,请问它的负荷是多少,怎么计算,多谢了
免费打赏
byecar
2005年08月11日 11:14:04
2楼
还需要电压等级才可以算出来的。380和220是不一样的。
回复
hwmqrc
2005年08月11日 12:03:38
3楼
呵呵,100A那么大的开关,应该是380V供电的
回复
windboy811
2005年08月11日 12:20:07
4楼
就是一个100安的断路器,一个回路供电,是380伏的,请问怎么计算。如果是单相怎,怎么计算
回复
byecar
2005年08月11日 16:29:28
5楼
P=UI是最最基本的公式。单相可直接用。
三相的话用P=UI*1.732。
还需要考虑功率因数。
回复
wyg306
2005年08月11日 17:05:56
6楼
回复
王磊
2005年08月11日 17:09:10
7楼


100A就是100A呗。多明白的公式呀
回复
gaigaizj
2005年08月13日 12:53:29
8楼
按经验算,380V就是50KW,220V就是20KW.
回复
xiangzhime
2005年08月13日 15:13:57
9楼
一般都是按照负荷算电流选空开吧,而且要留出一部分余量的,所以感觉用空开电流反推负荷感觉意义不大

PS: P=UI是个好公式 呵呵