求助多层建筑短肢剪力墙问题
xuchuanrun09
2010年03月31日 11:03:36
只看楼主

我现在做的3层别墅,8度(0.2)做短肢剪力墙,是不是要满足高规7.1.2第二条呢?还有多层结构是否要满足高规的要求呢,是不是只要满足抗规就可以了。

我现在做的3层别墅,8度(0.2)做短肢剪力墙,是不是要满足高规7.1.2第二条呢?
还有多层结构是否要满足高规的要求呢,是不是只要满足抗规就可以了。
免费打赏
雪山飞狐666
2010年03月31日 11:51:03
2楼
高规明显是针对高层建筑结构的,才三层竟然做成短肢剪力墙结构的,方案都有问题吧,自己找麻烦。
回复
guhunke1314
2010年03月31日 12:00:13
3楼
多层的要求满足抗规就可以了,而且,三层房子用剪力墙意义不大,构造大于计算,没有太大价值
回复
wdyanjun
2010年03月31日 12:40:00
4楼
暗异型柱设计,或构造配筋就行,没有必要计算,构造大于计算。
回复
ataili214
2010年03月31日 16:58:17
5楼
按断肢剪力墙做太浪费了,短肢的配筋率比一般的剪力墙还要高处20%,只是三层的房子的话按异形柱即可,应该能算得下来的。
回复
storn25
2010年03月31日 17:03:35
6楼
三层结构还要做成剪力墙吗??有点浪费
回复
xuchuanrun09
2010年05月05日 20:46:53
7楼
我改成异形柱算配筋很大啊
回复
zrxj1205
2010年05月05日 22:46:28
8楼
建议改成一般剪力墙,短支墙或异性柱的都是按构造配筋会很大,而且湿作业较多,不一定很经济
回复
xuchuanrun09
2010年05月28日 10:00:58
9楼
主要是建筑要求吧,如果改成一般剪力墙,墙就太多了,别墅的建筑有点烦
回复
hx97073465
2010年05月28日 10:04:44
10楼
三层都短肢,浪费国家资源!强烈建议改方案。。
回复
南楚布衣
2015年11月26日 19:47:48
11楼
异形柱框剪比较合适
回复

相关推荐

APP内打开