住宅阳台与空调板连通,设置隔墙。屋面雨水穿空调板,我个人认为在空调板上设置地漏接入屋面雨水,空调冷凝水是先排到空调板,再流入地漏,理解为间接排水;阳台排水在隔墙侧向开孔,先流入空调板,再流入地漏也应理解为间接排水。这样立面立管减少,也达到了间接排水的用意。可审图认为我违反了强规。想听听大家想法
GB 50368—2005
8.1.4 住宅的给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线(管),不应布置在套内。公共功能的阀门、电气设备和用于总体调节和检修的部件,应设在共用部位。
回复
43楼
是个好问题,学习了。
回复
44楼
:handshake
回复
45楼
这样一旦一根雨水管堵住,屋顶雨水都溢到空调板上了
回复
46楼
不行的吧
回复
47楼
看不懂楼主的意思
还是看不懂楼主的意思
总是不能看懂楼主的意思
回复
48楼
绝对不行的,屋面雨水与空调水不能合用,做暖通的更明白原因,谁审也不会过
回复
49楼
是违反强规的,一个阳台和空调冷凝水排水系统要单独设置,二、其立管底部应间接排水。你这样的排法不叫间接排水。
回复
50楼
屋顶雨水必须单独排放,不能共用
阳台排水可以和空调冷凝水共用一根排水立管
也就是说至少要设俩根排水立管排水
回复
51楼
别把问题搞复杂了
回复