空调,阳台间接排水疑问
pony131421
pony131421 Lv.3
2010年03月31日 10:19:46
只看楼主

住宅阳台与空调板连通,设置隔墙。屋面雨水穿空调板,我个人认为在空调板上设置地漏接入屋面雨水,空调冷凝水是先排到空调板,再流入地漏,理解为间接排水;阳台排水在隔墙侧向开孔,先流入空调板,再流入地漏也应理解为间接排水。这样立面立管减少,也达到了间接排水的用意。可审图认为我违反了强规。想听听大家想法

a13636315117
2010年04月13日 20:28:50
32楼
违反强规那一条呢?
回复
libin0580
2010年04月13日 21:37:50
33楼
麻烦麻烦,现在手上正有一个是这样的,管子多的不行
回复
a13636315117
2010年04月13日 22:32:49
34楼
哦,学习了。。。。
回复
nc_dog
2010年04月13日 22:52:57
35楼
阳台排水不能接到屋面雨水的,但可以和凝水一起,间接接入,如凝水排入漏斗再接入阳台雨水管。

这个是对的
回复
zgdong7952
2010年04月14日 10:10:39
36楼
lugi
回复
niutaoshiw
2010年04月14日 11:00:04
37楼
我们这里的雨水管就是穿过阳台啊?? 不过不能做雨水排到空调板然后进入立管的,翻过来应该可以 我们是这样做的,让空调水进入雨水立管。。。
回复
herenchu
2010年04月14日 11:41:49
38楼
主要是违反了雨水管道应单独设置的原则;空调冷凝水排入阳台地漏排水立管是倒可行,是比较常见的。
回复
jefff01
2010年04月14日 20:52:31
39楼
空调凝水是间接排放了,但是却不是和屋面雨水独立排放
回复
zdy611
2010年04月14日 21:32:45
40楼
8.1.4 住宅的给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线(管),不应布置在套内。公共功能的阀门、电气设备和用于总体调节和检修的部件,应设在共用部位。
但我做时还是穿阳台的
回复
djzhangsh
2010年04月14日 23:53:47
41楼
屋面雨水必须独立排放,如与其他排水相连,可能会发生雨水满流不畅时其他排水口外溢。冷凝水与阳台排水应该可以合并。
回复

相关推荐