住宅阳台与空调板连通,设置隔墙。屋面雨水穿空调板,我个人认为在空调板上设置地漏接入屋面雨水,空调冷凝水是先排到空调板,再流入地漏,理解为间接排水;阳台排水在隔墙侧向开孔,先流入空调板,再流入地漏也应理解为间接排水。这样立面立管减少,也达到了间接排水的用意。可审图认为我违反了强规。想听听大家想法
接地漏是间接排水,末端还要加个井才能进雨水管
回复
23楼
回复
24楼
间接排放,一是防止反灌,二是防止臭味。这样设置2种情况都不发生,支持
回复
25楼
上次看过一个贴
也是雨水与冷凝水排放的问题
有规范雨水与冷凝水不能同一立管把
回复
26楼
这个强规吃的比较冤枉,呵呵。
回复
27楼
比较关心这个问题。管子这么多一是浪费二是不美观,很多规范并不合理。
回复
28楼
阳台排水不能接到屋面雨水的,但可以和凝水一起,间接接入,如凝水排入漏斗再接入阳台雨水管。
回复
29楼
4.9.12 阳台排水系统应单独设置
回复
30楼
一点都不冤啊,呵呵
回复
31楼
同意17楼意见,关键是屋面雨水与阳台雨水不能合用立管。空调冷凝水间接排入阳台排水立管可以。
回复