住宅阳台与空调板连通,设置隔墙。屋面雨水穿空调板,我个人认为在空调板上设置地漏接入屋面雨水,空调冷凝水是先排到空调板,再流入地漏,理解为间接排水;阳台排水在隔墙侧向开孔,先流入空调板,再流入地漏也应理解为间接排水。这样立面立管减少,也达到了间接排水的用意。可审图认为我违反了强规。想听听大家想法
空调凝水需要有组织排放 你直接排到空调板上是不行的,如果空调板有反坎你做个地漏和阳台雨水接一起可以,阳台有洗衣机的话排污水系统,没洗衣机排雨水系统;空调板没反坎的话就不用做地漏。
回复
13楼
我们这边也不行
回复
14楼
这种做法是违反规范的,不可以
回复
15楼
违反强规那一条呢?
回复
16楼
屋面雨水与阳台排水须分别排放
回复
17楼
屋面雨水管不能穿阳台,也就是不能穿套内,这条违反了强条!!
回复
18楼
找了好久,都没看到有“雨水立管不能穿过阳台”这条规定。
回复
19楼
是这一条吧
GB 50368—2005
8.1.4 住宅的给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线(管),不应布置在套内。公共功能的阀门、电气设备和用于总体调节和检修的部件,应设在共用部位。
但我做时还是穿阳台的
回复
20楼
20#,你违反了强条了
回复
21楼
违反了4.9.12条规定。
事实上,很多用户在阳台设有洗衣机,洗衣废水进入室外雨水管网,引起水质腐坏,在上海,水务部门要求阳台雨水近污水系统。
回复