空调,阳台间接排水疑问
pony131421
pony131421 Lv.3
2010年03月31日 10:19:46
只看楼主

住宅阳台与空调板连通,设置隔墙。屋面雨水穿空调板,我个人认为在空调板上设置地漏接入屋面雨水,空调冷凝水是先排到空调板,再流入地漏,理解为间接排水;阳台排水在隔墙侧向开孔,先流入空调板,再流入地漏也应理解为间接排水。这样立面立管减少,也达到了间接排水的用意。可审图认为我违反了强规。想听听大家想法

2010年04月16日 11:13:23
52楼
看了半天都糊涂了,一共4个排水,阳台的雨水,阳台的洗衣机污水,屋面的雨水,空调冷凝水,到底应该什么和什么不能合呢?
回复
jhah008
2010年04月16日 14:44:09
53楼
这样违反规范了
阳台排水和空调冷凝水可以一起排放,但不能和屋面雨水一起排放
回复
jiahui000000
2010年04月16日 16:50:31
54楼
发觉规范的意义不大,始终要看监理意见~~~~~··
回复
w-jwei
2010年04月16日 22:10:46
55楼
楼主,
GB 50368—2005
8.1.4 住宅的给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线(管),不应布置在套内。公共功能的阀门、电气设备和用于总体调节和检修的部件,应设在共用部位,
这条是强条,因为GB 50368—2005全是强条!!不是强规那么简单的!!
回复
bxxc
2010年04月16日 22:11:43
56楼
空调冷凝水管是直接接入空调专用排水管里,这样安全且便于维修,不能单纯考虑美观而牺牲安全和寿命
回复
zhang314135463
2010年04月16日 23:00:55
57楼
我个人认为在空调板上设置地漏接入屋面雨水雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线(管),不应布置在套内。公共功能的阀门、电气设备和用于总体调节和检修的部件,应设在共用部位。
回复
daoxyh
2010年04月16日 23:11:43
58楼
有点太教条了,就是根据规范,污水不能和冷凝水共排
回复
水妖
2010年04月17日 20:15:58
59楼
你还真敢设计啊,胆子不小啊,从来没见过你这种设计方式,还是老老实实的雨水,冷凝水和阳台排水分开设置吧。
回复
cylbs08
2010年04月17日 21:06:23
60楼
:)
回复
schjb789
2010年04月17日 21:46:59
61楼
这种做法是违反规范的,不可以。你胆子有点大哈.:)
回复