处理站构筑物属地埋形式,操作间在地上。从调节池出来的废水经泵打入厌氧池,从底部进水,通过布水器均匀进水。但是导致在停泵的时候,水出现倒流。只能通过人下到调节池去关闭阀门,这样太麻烦了。不知各位做过厌氧的,进水都是哪种方式啊
处理站构筑物属地埋形式,操作间在地上。从调节池出来的废水经泵打入厌氧池,从底部进水,通过布水器均匀进水。但是导致在停泵的时候,水出现倒流。只能通过人下到调节池去关闭阀门,这样太麻烦了。不知各位做过厌氧的,进水都是哪种方式啊
2楼
有一种解决方式是将阀门放到操作间里,但是出于甲方的要求,操作间不能与调节池有重合的地方。各位作设计的时候,厌氧的布水和进水方式都是怎么样的啊
回复
3楼
是啊 !!各位,帮帮忙啊 !!!
我液遇到同样的问题啊 !!
回复
4楼
泵上设逆止阀嘛,这样水就不会倒流了。
回复
5楼
把普通阀门改成电动阀门,从阀门接一信号与泵同步起动关闭不就解决了吗?
回复
6楼
可以加止回阀,相信在泵前应该已经安装了。厌样池的进水多从底部。是不是可以在墙底下开口进水,这样可以把进水管的高程提高些,把阀门安装在尽量可以人工操作的地方。要不然是不是可以考虑使用电动阀门。一定要人工维护运行么。
回复