本人新接触到一个中型的农村雨水电排站,装机容量为6*380kW=2280kW,低压机组,电源采用专用的架空线路(LJ-240)从大约8km远的110kV变电站10kV侧引来。根据以上的资料,其电压降为uk=8*0.337*2.28=6.15%>5%一般的设计是线路的压降小于5%的,本人是这么考虑的,由于农村雨水电排站每年运行的时间较短,六台机组同时满负荷运行的时间很少,所以应该是没有问题的。
根据以上的资料,其电压降为uk=8*0.337*2.28=6.15%>5%
一般的设计是线路的压降小于5%的,本人是这么考虑的,由于农村雨水电排站每年运行的时间较短,六台机组同时满负荷运行的时间很少,所以应该是没有问题的。
不知道各位同行如何看待这个问题?