电排站架空电源线路电压降的问题?
lesion
lesion Lv.8
2010年03月30日 22:44:53
只看楼主

本人新接触到一个中型的农村雨水电排站,装机容量为6*380kW=2280kW,低压机组,电源采用专用的架空线路(LJ-240)从大约8km远的110kV变电站10kV侧引来。根据以上的资料,其电压降为uk=8*0.337*2.28=6.15%>5%一般的设计是线路的压降小于5%的,本人是这么考虑的,由于农村雨水电排站每年运行的时间较短,六台机组同时满负荷运行的时间很少,所以应该是没有问题的。

本人新接触到一个中型的农村雨水电排站,装机容量为6*380kW=2280kW,低压机组,电源采用专用的架空线路(LJ-240)从大约8km远的110kV变电站10kV侧引来。
根据以上的资料,其电压降为uk=8*0.337*2.28=6.15%>5%
一般的设计是线路的压降小于5%的,本人是这么考虑的,由于农村雨水电排站每年运行的时间较短,六台机组同时满负荷运行的时间很少,所以应该是没有问题的。
不知道各位同行如何看待这个问题?
lingxuct
2010年03月31日 12:19:52
2楼
个人也认为没问题。
回复
lesion
2010年03月31日 22:38:55
3楼
谢谢区管的意见,
有经验非常丰富的区管也认可的话,那就应该是没有什么问题了。
回复