这个月去了天津的一个宿舍楼工地,发现南北差异真的是很大!为了保温,砌370厚墙,而且外墙还要加一层泡沫保温层。此宿舍楼工程,建筑面积2303.23m2,4层砖混结构,桩基础,合同造价336万元,平方造价1459元,含土建、装修、水电、供暖、防雷,消防,南方一般每平方1100元,北方主要是为了保温,供暖,而且天津地区要求8级抗震。[ 本帖最后由 xwi 于 2010-3-30 11:34 编辑
这个月去了天津的一个宿舍楼工地,发现南北差异真的是很大!为了保温,砌370厚墙,而且外墙还要加一层泡沫保温层。
此宿舍楼工程,建筑面积2303.23m2,4层砖混结构,桩基础,合同造价336万元,平方造价1459元,含土建、装修、水电、供暖、防雷,消防,南方一般每平方1100元,北方主要是为了保温,供暖,而且天津地区要求8级抗震。
[
本帖最后由 xwi 于 2010-3-30 11:34 编辑 ]























52楼
楼主这是天津哪里的》?还用实心粘土砖,我们江苏连农村都是机制空心砖,不过好还是感谢发图!
回复
53楼
个人是这么理解的,地下室和地上一层或者2层是3七强,至少我们这里是这么做的,抗震原因吧
回复
54楼
南方也有设计的外墙用保温泡沫粒子的啊~~~也 不是北方 才有的~~~~:L
回复
55楼
砌筑水平一般,表观不太好,工地现场不太整洁,不符文明施工要求,构造柱钢筋搭接不符规范要求,我是山西的,我这的马牙槎是五进五退的。370外墙在北方是很普遍的
回复
56楼
我云南的,最怕在8度半地区做砖混结构,墙体里面钢筋都排不下!
砌筑技术比我们这边要好,以前我们这砌筑技术好的都不是本地人!
回复
57楼
会不会是窗台梁而已呢
回复
58楼
断开的圈梁能抗震吗?
回复
59楼
总的来看施工质量和施工现场搞得不是不错的,总体评价属于中等偏上水平。
回复
60楼
实心粘土烧结砖,国家已经禁止,背面挑板处没有设置防水反梁,造成后期墙面渗水,第一张图,墙体明显一次性砌筑过高,超过1.8米,脚手架设置不当,等电位那张图可以看出施工时不注意细部处理,灰缝过大,砂浆标号感觉底了,垃圾不能及时清除,线管、线盒不平
回复
61楼
发帖的人是专业认识吗,抗震设防烈度是7.5度而不是8度,更不是8级,这是一个专业概念问题也是一个原则问题。
回复