热量表
仙鹤
仙鹤 Lv.8
2010年03月30日 10:06:15
来自于采暖供热
只看楼主

《供热计量技术规程》第3.0.6条第一款,热计量表按公称流量选型,公称流量按设计流量的80%确定。如一户热负荷6000W,流量则为344Kg/h(供回水温90-75度),按以上规定所选的热量表的公称流量为0.27立方米/小时,而DN15的热量表的公称流量为1.5立方米/小时,DN20的热量表的公称流量为2.5立方米/小时,热量表该如何选

《供热计量技术规程》第3.0.6条第一款,热计量表按公称流量选型,公称流量按设计流量的80%确定。如一户热负荷6000W,流量则为344Kg/h(供回水温90-75度),按以上规定所选的热量表的公称流量为0.27立方米/小时,而DN15的热量表的公称流量为1.5立方米/小时,DN20的热量表的公称流量为2.5立方米/小时,热量表该如何选
免费打赏
flier_01
2010年03月30日 12:48:57
2楼
DN15
回复
大虾大虾
2010年03月31日 12:11:53
3楼
一般的图纸上都是DN25
回复
wyt1014
2010年03月31日 14:24:31
4楼
我并不是专业的设计人员,但我所接触到的住宅采暖进户处的管径一般都为DN25。
回复
仙鹤
2010年03月31日 16:07:18
5楼
措施和供热计量技术规程上要求按公称流量选,难道还要变径,如果按管径选会有什么问题(现在基本上都是这样选的)
回复
liyingying7318
2010年04月01日 01:20:02
6楼
哎呦
回复
lcz97144
2010年04月09日 14:52:56
7楼
不要考虑供热规范,按照实际,热量表是计量热负荷的,只要准确就行,实际需要多大的管径就用多大的
回复
sjzlxb
2010年04月11日 20:54:14
8楼
选择DN15的,虽然按照相关技术措施计算出的流量远小于DNA15的额定流量,但最小的计量表就是DN15的,但你所计算出的流量在DN15的流量的范围内,是能有效计量的