梁柱线刚度比与梁柱刚度比的差别
zizaify
zizaify Lv.3
2010年03月29日 21:13:42
只看楼主

框架中梁柱线刚度比似乎是决定梁柱的支撑方式,有书上说梁柱线刚度比大于5认为梁柱是铰接的,按连续梁计算,否则按框架梁计算(分层法,反弯点法)。而我算出的梁柱线刚度比才为0.28,0.30是不是太少了,柱端分配的弯矩是不是太多了点。而我们老师又说刚度比跟线刚度比又有不同之处。我实在上网找不到,望高手能指点一二。

2010年04月10日 11:04:45
2楼
看结构力学教科书
回复
jxhero4321
2010年04月10日 15:53:57
3楼
线刚度为刚度除以构件的计算长度!
回复
cyclodragle
2010年04月10日 18:11:58
4楼
线刚度,是单位长度的抗弯刚度,i=EI/L。弯矩分配时,以此计算转动刚度,但不是直接按此分配,简明建筑结构设计手册中的例题在这个细节上是错误的。教材中说的如1楼所述。
回复
tomato719
2010年04月19日 09:12:00
5楼
梁计算线刚度时,L是指梁的长度么?那柱的长度L是如何取呢,对于三层框架来说?
回复
tl1029694592
2013年11月17日 10:55:16
6楼
过大按铰接吗?
回复
混凝土结构
2013年11月17日 11:02:44
7楼
tl1029694592 发表于 2013-11-17 10:55 过大按铰接吗?那肯定是啊,举个例子,假如梁的刚度为无限大,柱子支撑处一点变形也没有,这不就是典型的简支梁了;假如梁的刚度无限小,柱子能完全约束他,这不就是完全固结了。我们其实工程中碰到的绝大部分都是处于固结和铰接之间的。
回复
tl1029694592
2013年11月17日 11:13:44
8楼
混凝土结构 发表于 2013-11-17 11:02 那肯定是啊,举个例子,假如梁的刚度为无限大,柱子支撑处一点变形也没有,这不就是典型的简支梁了;假如 …刚刚上网学习了 谢谢啦
回复
wuyanowen123
2013年11月17日 11:57:31
9楼
刚刚上网学习了 谢谢啦
回复
wuyanowen123
2013年11月17日 11:58:29
10楼
刚刚上网学习了 谢谢啦
回复
wuyanowen123
2013年11月17日 11:59:17
11楼
刚刚上网学习了 谢谢啦
回复

相关推荐

APP内打开