我们采用粘钢加固施工,先把胶涂在钢板上,然后粘到墙面上,用的膨胀螺栓固定。还有一种是先把钢板用膨胀螺栓固定在墙面上,然后用胶把四周封死,预留了注胶孔,用机器加压灌胶,结果两种方法都出现大量空鼓,请教各位朋友,该怎么样处理。谢谢了!
我们采用粘钢加固施工,先把胶涂在钢板上,然后粘到墙面上,用的膨胀螺栓固定。还有一种是先把钢板用膨胀螺栓固定在墙面上,然后用胶把四周封死,预留了注胶孔,用机器加压灌胶,结果两种方法都出现大量空鼓,请教各位朋友,该怎么样处理。谢谢了!
22楼
请问斑竹 有单层厂房 柱子的平面详图吗 我们现在学的书上的规范都太老了 真希望您能往上传一些呀
回复
23楼
:L 竟然真没六排气孔,真实郁闷啊
回复
24楼
加固的施工还是要很仔细
很注意细节的啊
一个基层清洁 还有就是材料费咯
这样就是前功尽弃啊
回复
25楼
这个问题我也遇到过 其实7楼说的还行
回复
26楼
灌浆孔肯定是要留的 否则就出现你这种情况
回复
27楼
我也在做粘钢加固设计,不过施工的东西还真是有待学习啊!
回复
28楼
空鼓面积如果超过规范的规定值应该返工。
按第一种方法施工时,应将混凝土基层清理干净,钢板应除锈、打磨,用丙酮擦干净,涂胶是一定要中间厚,边缘薄,用力按住钢板,将胶从中间向边缘挤压,并要采取固定措施,防止钢板脱落、剥离。
按第二种方法就是要隔一定的距离留出灌胶口和排气口,距离不要太大
上面是8楼说的,
我这里补充几点:
对具体问题要具体分析,首先墙的材料是什么,是砖还是砼?
设计的粘贴钢加固方式、粘贴钢板几何尺寸,钢板的宽度?钢板宽度将决定是否加排气孔或如何加排气孔。
粘贴钢板一般都要有螺栓压紧较好,如设计没考虑或不考虑,涂胶粘贴后也要采取其它施压措施。后注胶方式建议螺栓不要一次拧紧,螺栓先带到位,待灌完胶后按要求紧固到位。
涂胶要均匀、厚度不要厚也不要薄,墙面也要事先涂胶,要根据厂商说明涂胶后是否立即粘贴;
按楼主说的出现空鼓,我建议做几个对比实验,取得第一手资料,别人说的仅供参考。
无论如何必须将两个粘贴面按要求清理干净,不得有半点马虎。切忌
zq212112:
有施工过程照片么,学习学习,愿花钱买。QQ:2896244791
回复
29楼
8#楼说的非常有道理,像楼主说的那种情况肯定是操作不当引起的。
回复
30楼
学习了。
回复
31楼
清理干净了吗,
路过,来赚钱
回复