请教IT系统中RCD配置问题(矿井配电)
baosqq
baosqq Lv.7
2010年03月29日 16:51:59
只看楼主

《矿山电力设计规范》要求矿井配电选用IT接地系统,馈线要求带漏保。这个漏保如何选啊,动作电流多少?《工业与民用配电设计手册》也有在IT系统装设RCD的叙述,说是当系统第二次接地时动作于跳闸。我认为IT系统发生单相或两相接地故障(接地故障一般发生在RCD的负荷侧)时均不会产生剩余电流,发生两相接地时断路器会因过流而跳闸。不知道我的理解哪里出问题了,请高手解惑![ 本帖最后由 baosqq 于 2010-3-31 15:32 编辑

《矿山电力设计规范》要求矿井配电选用IT接地系统,馈线要求带漏保。这个漏保如何选啊,动作电流多少?
《工业与民用配电设计手册》也有在IT系统装设RCD的叙述,说是当系统第二次接地时动作于跳闸。
我认为IT系统发生单相或两相接地故障(接地故障一般发生在RCD的负荷侧)时均不会产生剩余电流,发生两相接地时断路器会因过流而跳闸。
不知道我的理解哪里出问题了,请高手解惑!


[ 本帖最后由 baosqq 于 2010-3-31 15:32 编辑 ]
免费打赏
红苹果
2010年04月02日 10:27:27
12楼
:lol
高压有零序,低压有检漏继电器(电网绝缘监视)。。
低压柜有带漏电功能断路器,至于是否需要带漏电的断路器不清楚,规程没有看到规定。
因为有不少人做的时候都选择了漏电断路器,我感觉也是没必要。。。
回复
wxdchgs
2010年04月02日 10:39:35
13楼
“因为有不少人做的时候都选择了漏电断路器”
这也是从众心理使然??:(
回复
baosqq
2010年04月02日 11:19:16
14楼
[size=5 ]《矿山电力设计规范》GB50070-94
第3.1.3条 井下配电变压器低压侧严禁采用中性点直接接地方式。地面上中性点直接接地的变压器或发电机严禁直接向井下供电,但专供架线式电机车整流设备的变压器不受此限。
第3.2.7条 井下主变电所的低压馈出线或向井下供低压电的地面变电所的低压馈出线,均应装设漏电保护装置,并应符合下列规定:
一、有爆炸危险的矿井,保护装置应能实现有选择性地切断故障线路或能实现漏电检测并动作于信号;
二、无爆炸危险的矿井,保护装置宜有选择性的切断故障线路或能实现漏电检测并动作于信号。


昨天看了李华英和李兴林两位老师发表在《建筑电气2002年第二期》上的《接地故障保护的设置和整定(三)》一文,文章对各种接地形式的接地故障保护进行了详细深入的分析,指出IT系统在 不同回路的异相上发生第二次接地故障是有剩余电流产生的,使我茅塞顿开。

再次感谢楼上各位!

[ 本帖最后由 baosqq 于 2010-4-2 11:24 编辑 ]
回复
红苹果
2010年04月02日 17:55:01
15楼
楼上的兄弟,翻最新的GB50070-2009,这段内容似呼改变了啊。。
:lol
回复
dys-wjj
2010年04月03日 21:33:07
16楼
电气设计的基本起点就是以不电死人为基准,所以在对于各种系统到底能配出多少根线这个问题大家可以仔细思考一下。对于TN系统,由于有PE线的存在以及电气重复接地,所以当发生单相接地故障时单相短路电流很大,与三相短路电流接近,可以使断路器瞬动,如果线路较长单相短路电流小于断路器整定倍数,则要装漏电保护器或者漏电继电器作用于断路器瞬动以达到保护人身触电危险。对于TT系统,由于明确规定中性点直接接地以及设备就地接地,所以此时如果人触摸到设备外壳当发生漏电时,作用于人体的电流将远远大于30毫安,此时流过中性点的电流也将远远大于10A,此时发生单相接地时不能自动灭弧,所以TT系统必须加装漏电保护,并且整定电流需要躲过电容电流和小于3A,3A为继电器正常动作灵敏度要求,具体参见发电厂一本规范具体忘记了,此时的TT系统可以配出N线,但是不能配出PE线,否则就不是TT系统与TT系统概念不符和,当然如果非要配出PE线也可以,那么这是大家可以算一下当发生单相短路时的电流。对于IT系统,这个是非常有趣和值得探讨的系统,若中性点不接地,此时由于电缆对地阻抗高达上万欧姆,此时人碰到外壳如果发生单相接地故障,是几乎没有电流从人身体流过,是很安全的,也是IT系统的精髓所在,但是由于单相接地故障电流太小了,检查不出来,所以无法检修故障,当发生第二点接地故障时,会造成很严重的后果,所以一般变压器中性点经过高阻接地,此电阻的选择需要满足3A条件,经过计算660V系统为127欧姆,380V为71欧姆。IT系统可以配出PE线,但是必须要从接地电阻至接地点之间配出,但是不能配出N线,这是因为如果配出N线,此时虽然相线与N线电位为220V,但是此时N不是零电位,人如果触摸到会有危险。

本人也做过上述各系统,也与不少业主和其它设计院的同行进行过讨论与争论,以上纯属个人想法,希望大家能过指正,谢谢。

我的邮箱 wangjjun@snei.com.cn qq:17556393
回复
baosqq
2010年04月06日 16:02:11
17楼
谢谢!
楼上高手啊。
回复
hwg321
2010年11月28日 14:56:41
18楼
RCD 一般接线为ABCN,那IT系统线路末段加RCD,怎么接线呀?(用与检修电源箱内)
谢谢,跪求!
回复
shijian1981
2010年11月28日 19:34:23
19楼
同意14楼的观点。
回复
8664966
2021年07月16日 10:42:31
20楼

30mA,0.1S