请教IT系统中RCD配置问题(矿井配电)
baosqq
baosqq Lv.7
2010年03月29日 16:51:59
只看楼主

《矿山电力设计规范》要求矿井配电选用IT接地系统,馈线要求带漏保。这个漏保如何选啊,动作电流多少?《工业与民用配电设计手册》也有在IT系统装设RCD的叙述,说是当系统第二次接地时动作于跳闸。我认为IT系统发生单相或两相接地故障(接地故障一般发生在RCD的负荷侧)时均不会产生剩余电流,发生两相接地时断路器会因过流而跳闸。不知道我的理解哪里出问题了,请高手解惑![ 本帖最后由 baosqq 于 2010-3-31 15:32 编辑

《矿山电力设计规范》要求矿井配电选用IT接地系统,馈线要求带漏保。这个漏保如何选啊,动作电流多少?
《工业与民用配电设计手册》也有在IT系统装设RCD的叙述,说是当系统第二次接地时动作于跳闸。
我认为IT系统发生单相或两相接地故障(接地故障一般发生在RCD的负荷侧)时均不会产生剩余电流,发生两相接地时断路器会因过流而跳闸。
不知道我的理解哪里出问题了,请高手解惑!


[ 本帖最后由 baosqq 于 2010-3-31 15:32 编辑 ]
免费打赏
baosqq
2010年03月30日 15:11:03
2楼
在线等啊

[ 本帖最后由 baosqq 于 2010-3-30 15:12 编辑 ]
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年03月30日 16:14:58
3楼
《工业与民用配电设计手册》第三版 P925 (5)IT系统中用于切断第二次接地故障的RCD,其额定不动作电流IΔno应大于第一次接地故障时相线内流过的接地故障电流,以避免第一次接地故障时的误动作。
说很清楚了呀~
回复
baosqq
2010年03月30日 16:29:36
4楼
谢谢楼上的。
我的疑问是:IT系统中性点不接地,无论发生单相或两相接地故障,产生的剩余电流是极其微小的。因为故障电流(单相接地时是电容电流,两相接地时是相间短路电流)会通过RCD返回返回电源侧,通过RCD的三相电流矢量和(即剩余电流)总是等于零的。

[ 本帖最后由 baosqq 于 2010-3-30 16:34 编辑 ]
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年03月30日 17:03:18
5楼
接地短路时,矢量和会是零吗?
回复
cymka
2010年03月30日 17:18:23
6楼
共同期待高手的回答
回复
baosqq
2010年03月31日 14:16:19
7楼


接地短路时,故障电流没有在RCD之外形成通路,根据基尔霍夫电流定律:流出RCD和流入RCD的电流矢量和等于零啊。
回复
红苹果
2010年03月31日 14:33:49
8楼
:lol
楼主得对井下供配电要熟悉,一般有一根专门的PE线,它仅作为绝缘监视用。
井下一般设检漏继电器,通过绝缘监视PE线监测电网对地的绝缘电阻的。。。
回复
baosqq
2010年03月31日 15:34:42
9楼


先放下矿井配电不谈,楼上的老师能否介绍下IT系统中RCD配置的必要性或者配置原则吗?谢谢了!
回复
红苹果
2010年03月31日 17:27:00
10楼
中性点不接地系统发生单相接地故障时,接地相对地绝缘电阻会降至很低,另两相的相压会升至根号3倍左右。。。此时如有检漏继电器,检漏继电器会发生报警信号或者跳闸动作。。
回复
baosqq
2010年04月01日 17:19:46
11楼
IT系统中RCD配置是否必要性,如果必要,应该如何选择?