热电厂的一次图问题
electricity
electricity Lv.13
2010年03月29日 15:11:17
只看楼主

请问,那个黄色的是零序CT, LJM-2/3000? 图中为什么三个PT? 每个什么用途, 谢谢

请问,
那个黄色的是零序CT, LJM-2/3000?
图中为什么三个PT? 每个什么用途, 谢谢

46C04431-5740-462C-8433-CBF750D12C8B.jpg

免费打赏
lingxuct
2010年03月29日 17:32:06
2楼
在发电机的测量、保护、控制上需要多组电压(信号)吧?
回复
chjun_70
2010年03月29日 23:36:30
3楼
发电机出口零序CT,定子接地保护用
三个PT是供发电机AVR调整、保护、计量及测量用
回复
electricity
2010年03月30日 11:26:55
4楼
多谢3楼, 那么请问, 三个PT从左到右分别是 :

角/星 PT 是给AVR

星/星/开口 PT给保护

星/星/开口 PT给计量测量?
回复