本人在设计中遇到一个这样的问题,在车间内部想走一条电缆沟,但是不知道这样合不合规范,请大家给我支支招!

本人在设计中遇到一个这样的问题,在车间内部想走一条电缆沟,但是不知道这样合不合规范,请大家给我支支招!
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年03月29日 13:38:27
2楼
5.2.5 电缆沟敷设方式的选择,应符合下列规定:
(1)有化学腐蚀液体或高温熔化金属溢流的场所,或在载重车辆频繁经过的地段,不得用电缆沟。
(2)经常有工业水溢流、可燃粉尘弥漫的厂房内,不宜用电缆沟。
(3)在厂区、建筑物内地下电缆数量较多但不需采用隧道时,城镇人行道开挖不便且电缆需分期敷设时,又不属于上述(1)、(2)项的情况下,宜用电缆沟。
(4)有防爆、防火要求的明敷电缆,应采用埋砂敷设的电缆沟。
回复
lingxuct
2010年03月29日 15:02:56
3楼
个人喜欢在厂房内设电缆沟,一般厂房地坪会比外面高,电缆沟进水的可能性较小,但它与室外需要隔离(封堵),为防止厂房内冲水进电缆沟,在电缆沟盖板上抹面30mm(与厂房地坪一样高)。
回复
红苹果
2010年03月29日 15:16:35
4楼
:victory:
回复
zsq8373
2010年03月29日 15:22:24
5楼
学习了,谢谢
回复
hero_2008
2010年03月29日 15:28:19
6楼
:handshake ,专家在线解答:D
回复
dv100
2010年03月29日 16:07:16
7楼
估计在厂房内设电缆沟的都是一些干法生产车间,要是湿法车间是决不可以的,生产流程中经常会出现漏料或者是冲洗流程。湿法车间都是桥架敷设。
回复
lingxuct
2010年03月29日 17:28:44
8楼
湿法流程的工艺车间也可以的,盖板上做好抹面是不会漏水的,工艺的流水可以做小沟引出的。
我们一个阀门检修试压厂房,就是按上面方法做的。
回复
fhlpps
2010年03月29日 21:16:43
9楼
实际我碰到过很多厂房是电缆沟兼做排水沟用的,即上层是敷设电缆,下层为排水沟,有屋面雨水管接入的,平时生产地面是无水的。也不知这种做法有没有违反规范。