水规4.3.6中提到 排水横管不能布置在食堂的上边 当受条件限制不能避免时,应采取防护措施. 现在我就想知道 如果真的没办法避免的话 这个措施的具体做法是怎样的 ??有知道的不 ,指点指点 谢谢

水规4.3.6中提到 排水横管不能布置在食堂的上边 当受条件限制不能避免时,应采取防护措施. 现在我就想知道 如果真的没办法避免的话 这个措施的具体做法是怎样的 ??有知道的不 ,指点指点 谢谢
免费打赏
小小法师
2005年08月10日 14:55:07
2楼
在排水管下方设托板,托板横向应有翘起的边缘(即横断面呈槽形),纵向应与排水管有一致的坡度,未端有管道引至地漏或排水沟。
回复
mzldxu
2005年08月10日 15:16:23
3楼
TO啸傲江湖:这托板你那有没有图集或者大样??有的话可以发个图片上来不 ?非常感谢
回复
wangganghand
2005年08月10日 16:06:11
4楼
当食堂厨房上空的排水管采用不锈钢板把排水管道封住,在适当的位置,余留一个孔接排水管道。
回复
mzldxu
2005年08月10日 16:53:03
5楼

你所说的那个末端的管道管径要多少? 若附近没有地漏或排水沟 那该怎么办??
回复
webbywu
2005年08月11日 08:59:02
6楼
我现在也碰到过这样的工程,那位有这方面的经验?