1、试说明磁场强度与磁感应强度的区别?答:磁场强度用H表示,磁感应强度用B表示,二者都可以描述磁场的强弱和方向,并且都与激励磁场的电流及其分布情况有关。但是H与磁场介质无关,而B与磁场介质有关。H的单位是A/m(安/米),而B的单位是T(特斯拉)。在有关磁场的计算中多用H,而在定性的描述磁场时多用B。2、什么是涡流?在生产中有何利弊?答:交变磁场中的导体内部将在垂直与磁力线的方向的截面上感应出闭合的环形电流,称涡流。利用涡流原理可制成感应炉来冶炼金属,利用涡流可制成磁电式、感应式电工仪表,电能表中的阻尼器也是利用涡流原理制成的;在电动机、变压器等设备中,由于涡流存在,将产生附加损耗,同时,磁场减弱,造成电气设备效率降低,使设备的容量不能充分利用。

1、试说明磁场强度与磁感应强度的区别?
答:磁场强度用H表示,磁感应强度用B表示,二者都可以描述磁场的强弱和方向,并且都与激励磁场的电流及其分布情况有关。但是H与磁场介质无关,而B与磁场介质有关。H的单位是A/m(安/米),而B的单位是T(特斯拉)。在有关磁场的计算中多用H,而在定性的描述磁场时多用B。
2、什么是涡流?在生产中有何利弊?
答:交变磁场中的导体内部将在垂直与磁力线的方向的截面上感应出闭合的环形电流,称涡流。利用涡流原理可制成感应炉来冶炼金属,利用涡流可制成磁电式、感应式电工仪表,电能表中的阻尼器也是利用涡流原理制成的;在电动机、变压器等设备中,由于涡流存在,将产生附加损耗,同时,磁场减弱,造成电气设备效率降低,使设备的容量不能充分利用。
3、应用图解法分析放大电路可以达到哪些目的?
答:①判断Q点设置是否合适②分析波形失真情况③确定放大器不失真最大输出范围④估计电压放大器倍数。
4、什么是直流放大器?什么叫直流放大器的零点漂移?零点漂移对放大器的工作有何影响?
答:能放大缓慢变化的直流信号的放大器称为直流放大器。当直流方法器输入信号为零时,输出信号不能保持为零,而要偏离零点上下移动,这种现象即为零点漂移。放大器在工作中如果产生了零点漂移,由于信号的变化是缓慢的,在放大器的输出端就无法分清漂移和有用信号,甚至使电路无法正常工作。
5、什么是二进制数?为什么在数字电路中采用二进制计数?
答:按逢二进一的规律计数即为二进制数。由于二进制数只有“0”、“1”两种状态,很容易用电子元件实现。二进制数运算简单,很容易地转换成八进制、十六进制数。也能转换成十进制数,因此,数字电路一般采用二进制计数。
6、简述调试单相可控整流电路的步骤?
答:一般调试步骤是先调好控制电路,然后再调试主电路。先用示波器观察触发电路中同步电压形成、移相、脉冲形成和输出三个基本环节的波形,并调节给定值电位器改变给定信号,察看触发脉冲的移相情况,如果各部分波形正常,脉冲能平滑移相,移相范围合乎要求,且脉冲幅值足够,则控制电路调试完毕。主电路的调试步骤为:先用调压器给主电路加一个低电压(10~20伏)接上触发电路,用示波器观察晶闸管阳阴极之间电压的变化,如果波形上有一部分是一条平线就表示晶闸管已经导通。平线的长短可以变化,表示晶闸管得导通角可调。调试中要注意输出、输入回路的电流变化是否对应,有无局部断路及发热现象。
7、电力网是如何分类的?
答:按其功能可分为输电网和配电网;按期供电范围大小可分为区域电网和地方电网;按期结构形式可分为开式电网和闭式电网。
8、电力负荷是如何分级的?
答:根据电力负载对供电可靠性的要求及中断供电造成的损失和影响程度分为三级:一级负载突然停电将造成人身死亡,或在政治、经济上造成重大损失者。如重要交通和通信枢纽用电负载、重点企业中的重大设备和连续生产线、政治和外事活动中心等。二级负载突然停电将在经济上造成较大损失,或在政治上造成不良影响者,如突然停电将造成主要设备损坏、大量产品报废或大量减产的工厂用电负载,交通和通信枢纽用电负载,大量人员集中的公共场所等。三级负载不属于一级和二级负载者。供电部门将依据用户的负载级别确定供电方式。
9、小接地短路电流系统指的是哪一种电力系统?大接地短路电流系统又是指的是哪一种电力系统?
答:小接地断路电流系统指的是电源中性点不接地和经消弧线圈接地的电力系统(如IT系统);大接地断路电流系统指电源中性点直接接地的电力系统(如TT、TN系统)。
10、当电源中性点不接地的电力系统中发生单相接地故障时,对系统的运行有何影响?
答:在该系统中正常运行的三相用电设备并未受到影响,因为线路的线电压无论其相位和幅值均未发生变化。但是这种线路不允许在单相接地故障情况下长期运行,因为在单相接地的情况下,其他两相的对地电压将升高√3倍,容易引起相绝缘的损坏,从而形成两相和三相断路,造成电力系统的事故,影响安全用电。另外,发生单相接地故障时,系统接地电流(故障相接地电流)增大到原来的3倍,将会在接地点处引起电弧,这是很危险的。如果接地不良,接地处还可能出现所谓间歇电弧。间歇电弧常引起过电压(一般可达2.5~3倍的相电压)威胁电力系统的安全运行。为此,电力系统调度规定中规定:单相接地故障运行时间一般不应超过2h。