一栋80年代建成的大城市区级供电大楼,每层面积约为700平方米,共17层(51米高)。首层为对外营业,8~14层为单位宿舍,其余楼层为办公及业务用房。 消防工程现状如下:在首层设有40立方米的消防水池及消防水泵(另有DN100补水管一条),设有3根DN100消防立管至天面,天面有120立方米的生活消防合用水池。 根据《高规》要求,室内消火栓消防水量为30l/s,火灾延续时间2小时。扣减专用DN100补水管在火灾期间的补水量及现有消防水池的容积,消防水池缺口116立方米。但现有建筑内部及周边(均为建成区)无处新建消防水池。
各位高手:有何应对措施,满足规范的要求?
2楼
改造生活给水为无负压供水,天面水池全用于消防,加上补水,应该差不多。
回复
3楼
有地下室可以考虑 放个水箱就可以了啊
回复
4楼
谢谢2、3楼的意见。
请问2楼:1.何谓无负压供水?
2.《高规》条文说明中有“消防水池的主要作用为贮水和吸水的功能”。天面水池做消防水池的话,消防水泵还是设在首层设备间,如何从技术上保证消防时水泵从天面水池吸水?
3楼的同学:前面有讲该建筑无地下室的。
请各位高手不吝赐教!
回复
5楼
在一楼腾个空位出来建个地上水池。
回复
6楼
我觉得应该是一类综合楼,室内40L/s。
如果室外实在没有地方的话,那只有牺牲部分首层营业面积,
在原来的消防水池边增加所需容积大小的水箱。
回复
7楼
也可以在屋顶再建个消防水箱,然后加固一下。
回复
8楼
谢谢以上各位啦!
1.关于“建筑分类”,本人认为按“二类”(《高规》第3.0.1中的“省级以下电力调度楼”)。
2.关于天面水池做消防水池的问题,有无可行的保证?(基于此点,我是否要开辟一个新的话题?)