柱配筋
suelhq
suelhq Lv.2
2010年03月28日 20:58:58
只看楼主

刚做设计,:loveliness: 1.柱子的钢筋可以从直径25的变到18吗2.为了减少柱钢筋直径变换,是否可以实配钢筋面积比计算大一倍 嘿嘿i,见效了,请帮帮忙啊

刚做设计,:loveliness:
1.柱子的钢筋可以从直径25的变到18吗
2.为了减少柱钢筋直径变换,是否可以实配钢筋面积比计算大一倍
嘿嘿i,见效了,请帮帮忙啊
免费打赏
suelhq
2010年03月31日 09:23:29
12楼
讲的有理
回复
523ft
2010年03月31日 10:06:36
13楼
别超过两个级别。哪怕浪费一点。
回复
sqy4517
2010年03月31日 21:21:27
14楼
一般情况下,柱钢筋直径变化不超过两个级别(这是普遍的做法)
若直径差超过两个级别,钢筋连接质量就不好保证了
回复
dp1207
2010年04月05日 09:33:53
15楼
做结构的不要死抠那点钢筋面积,对你没什么好处,记得千万不要钻
牛角尖,那样你会被牛角挤死的,呵呵,我们是做结构的,不是做航天的,导弹的。
回复
lly19860911
2010年04月05日 11:39:19
16楼
x学习学习啦
回复
qjlgd
2010年04月05日 17:40:30
17楼
柱子钢筋直径差别一般不超过2个级别 以免刚度突变
回复
samantha925125
2010年04月06日 16:08:28
18楼
柱子钢筋直径差别一般不超过2个级别
回复
qiushouge2
2010年04月06日 16:29:20
19楼
不要跳那么多级别 最多跳两个级别就可以了~
回复
curlmink
2010年04月09日 16:28:51
20楼
为了减少柱钢筋直径变换,是否可以实配钢筋面积比计算大一倍

我觉得一般柱计算配筋也就是个2~3%,要是实配放大一倍,配筋率太高了,如果只是减少直径的说法只能说明柱截面不合适