柱配筋
suelhq
suelhq Lv.2
2010年03月28日 20:58:58
只看楼主

刚做设计,:loveliness: 1.柱子的钢筋可以从直径25的变到18吗2.为了减少柱钢筋直径变换,是否可以实配钢筋面积比计算大一倍 嘿嘿i,见效了,请帮帮忙啊

刚做设计,:loveliness:
1.柱子的钢筋可以从直径25的变到18吗
2.为了减少柱钢筋直径变换,是否可以实配钢筋面积比计算大一倍
嘿嘿i,见效了,请帮帮忙啊
免费打赏
suelhq
2010年03月28日 20:59:52
2楼
:victory:
回复
suelhq
2010年03月28日 21:21:25
3楼
:L
回复
yunfengning29
2010年03月28日 21:26:27
4楼
1、最好d25->d20
2、不怕浪费,可以。
回复
bmwzj01
2010年03月28日 21:50:49
5楼
学习 1
回复
suelhq
2010年03月28日 22:06:19
6楼
谢谢,非常感谢
回复
yueyue1983
2010年03月29日 08:32:00
7楼
柱子钢筋直径差别一般不超过2个级别
回复
qyxz2009
2010年03月29日 08:37:52
8楼
7楼说的有理~
回复
fuyang1985
2010年03月30日 14:51:06
9楼
不行吧,一般变化不超过两个级别
回复
c2308994
2010年03月30日 16:22:10
10楼
柱子上下层的钢筋相差不要超过两个级别 不要不好连接 我就烦过这种错误 所以大家以后柱配筋的 时候注意配的均匀一点···
回复
faukner
2010年03月30日 20:44:14
11楼
一般情况下,柱钢筋直径变化不超过两个级别(这是普遍的做法)
若直径差超过两个级别,钢筋连接质量就不好保证了

但并非不允许,超过两个级别的 可以采用搭接连接 搭接没有限制
施工时要要插筋

个人觉得差超过两个级别的配,也不见得省多少钢筋,搭接的方式还要包括搭接长度的钢筋用量

18和25 级别我也配过 设计人员还是要从多方综合考虑
回复