小小学生一个,还请各位多多指教!先行谢过!这是我的一份课程设计,其中主要技术指标有:1、凝气式发电厂 (1)凝气式发电机组6台6*150MW,出口电压13.8KV; 发电机次暂态电抗0.124;额定功率:0.8 (2)机组年利用率小时数:T=6000小时。 (3)厂用电率:8% (4)发电机出口处主保护动作时间取0.2s; (5)环境温度:最高温度40℃,年平均气温15℃。 2、电力负荷
小小学生一个,还请各位多多指教!先行谢过!
这是我的一份课程设计,其中主要技术指标有:
1、凝气式发电厂
(1)凝气式发电机组6台6*150MW,出口电压13.8KV;
发电机次暂态电抗0.124;额定功率:0.8
(2)机组年利用率小时数:T=6000小时。
(3)厂用电率:8%
(4)发电机出口处主保护动作时间取0.2s;
(5)环境温度:最高温度40℃,年平均气温15℃。
2、电力负荷
110KV系统为300MW,剩余负荷送入220KV地区负荷。
3、发电厂出线
110KV架空出线6回。每回线路输送距离50km与负荷连接;220kv出线6回,其中两回线路与系统连接,4回线路输送到降压变压站。
4、电力系统情况
220KV系统容量为无限大,选基准容量1000MVA归算到发电厂220KV母线短路容量为2500MVA
按照如上参数,问题如下:
1、110KV的母线接有300MW的负荷,剩余发电机的发电量送入220KV?
2、如果第一个问题是答案是肯定的,那么110KV母线最少接2台发电机,可是发电机发电量不可能达到设计参数的100%,那么110KV的母线就得接2台半的发电机,这样可以么?发电机出口出接两个主变,相互之间有什么影响和要注意的事项没?
3、保护方面是否应该有什么特殊的情况?
烦请各位高手解答!
2楼
楼主还没学过“输电网络”?
你的问题是“发电机与母线连接”,但在上面没说发电机出口与什么设备连接?
第1、2个问题,与“发电机出口接两个主变”有关,与电厂内设多少个电压等级的母线多少段有关。
输电网络:通常一个电压等级设两段(正副母+旁母),所有发电机往母线上送电,所有配出线路从母线上配出。电压等级不同的母线之间接主变。这样,就不存在“110KV母线最少接2台发电机,可是发电机发电量不可能达到设计参数的100%,那么110KV的母线就得接2台半的发电机”的问题了。
第3个问题:
1、发电机保护:差动为主保护,速断、过流、零序、超速、低周、失磁等为后备保护。
2、主变保护:差动为主保护,速断、过流、零序、瓦斯、温度等为后备保护。
3、母线保护:差动为主保护,速断、过流等为后备保护。
4、线路保护:差动为主保护,速断、过流、零序等为后备保护。
回复
3楼
小论坛大题目.
回复
4楼
你的发电机是什么牌子的?????
是颜巴赫的吗??
是的话我可以和你聊聊。。。。。。。。。
等待你回信
回复
5楼
首先感谢区管的回答,但是我想区管还是没有理解我的意思,可能是我没表达清楚吧。:)
我现在的问题主要是这样:通常的接线都是 发电机→主变→母线→架空出线。(我想这应该没错吧)
对于前两个问题是:现有6台150MW的发电机,两种电压等级的母线。要求是110KV电压等级的母线所带负荷为300MW,那么请问有几台发电机通过主变接到110KV的母线上?或者说需要一个两个电压等级母线的联络变压器?
对于第三个问题,烦请您再理解一下,我是想问:如果一个发电机接两台主变,这两台主变分别接两个电压等级的母线,那么这两个变压器相互之间有会不会有什么影响,是否需要什么特殊的保护形式?而不是想了解各部分的保护是什么。
回复
6楼
多谢哥们关心,可惜我这只是模拟的课程设计。现在还没有做到那么详细和现实,O(∩_∩)O~
回复
7楼
没有发电机出口两个主变的,220KV与110KV之间设置联络变压器,来连接两个电压等级的系统。至于110KV接几台发电机,建议两台,可以降低联络变压器的容量降低造价。
回复
8楼
多谢!
回复