一六层加复式层的住宅楼,因施工现场将六层平台女儿墙上的不锈钢扶手(高约20cm)兼做了避雷带,请问妥否?
一六层加复式层的住宅楼,因施工现场将六层平台女儿墙上的不锈钢扶手(高约20cm)兼做了避雷带,请问妥否?
2楼
可以,与其他避雷带连接好。
回复
3楼
可以,但是不锈钢管的厚度有要求..具体多少我也不清楚
回复
4楼
钢管的厚度不小于2.5mm。
回复
5楼
我同意这种说法!
回复
6楼
规范就是这么要求地。
回复
7楼
同意!
回复
8楼
谢谢4楼
回复
9楼
第4.1.1条 避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成,其直径不应小于下列数值:
针长1m以下: 圆钢为12mm;
钢管为20mm。
回复
10楼
可是不锈钢管一般都很薄啊