求助!铜排套热缩管后修剪留下的问题
chenbohai
chenbohai Lv.2
2010年03月28日 12:17:54
只看楼主

铜排套完热缩管,搭接面有多余的热缩管需要用美工刀切除,但是在切除后,铜排上总会留下环形的切痕,请问各位,这条环形切纹对铜排有什么影响啊?好像标准规定铜排上不得有划痕,这个问题怎么解决?请问各位大虾指点下、

铜排套完热缩管,搭接面有多余的热缩管需要用美工刀切除,但是在切除后,铜排上总会留下环形的切痕,请问各位,这条环形切纹对铜排有什么影响啊?
好像标准规定铜排上不得有划痕,这个问题怎么解决?请问各位大虾指点下、
免费打赏
dqzdhyl
2010年03月29日 09:17:30
2楼
增加了放电声
:)
回复
10kv
2010年03月30日 11:44:30
3楼
考虑的够细致的啊
回复
wanmengsheng
2010年03月30日 12:17:06
4楼
我们的母排也是有这个状况 呵呵 特别是刀功不好的 划痕很严重啊
回复
lingxuct
2010年03月30日 12:44:34
5楼
好做:刀下留劲!

做高压电缆时也会碰到这样的问题,同样是“刀下留劲”。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-3-30 12:45 编辑 ]
回复
xhmred
2010年03月30日 16:21:06
6楼
我们的母排也是有这个状况,好几年了.应该不会有多大影响.楼主考虑的购系的.下手轻点就行了.
回复
孙笑笑
2010年03月31日 13:25:40
7楼
是不太怎么好控制啊
回复
mao6744223
2010年03月31日 14:01:40
8楼
不知道楼主见过灯箱广告制作的没有。很多人就是在灯箱布上直接用刀片切割已经贴上去的即时贴纸来刻字。就是手上下手有数就好了吧?
回复
huaxin518-gyb
2010年04月01日 11:31:41
9楼
操作熟练后,应该刀痕就很浅了,有的话应该影响不大。
回复
jiangsuleo
2010年04月01日 19:56:50
10楼
划痕主要是造成了铜排表边的不均匀,就相当于电场分布不均匀了,放电电压会降低
回复
wj_lyq0615
2010年04月02日 08:42:26
11楼
学习了~ 之前还真没想到这些~:lol
回复