我们污水处理准备改造,想把原来一个集水调节池改造成一个活性污泥氧化池,想把原水负荷在经过暴气调节后,从原来的3000 COD降到2000以下,原来总容积3300立方,由于没有沉淀池的地方,所以想在这个池里用板材隔开一部分,作为一个沉淀池用,相当于一个竖流式沉淀池的变种,下边进水与活性污泥池相通,这样节约一个污泥回流泵,池深8.5M宽度9M,上边出水面积45平方米,也就是说长9米,宽5米下边距离池底60CM和墙体间距1米左右,这样斜拉一个隔墙,上清液从逆流堰出来,沉淀的泥有从底部和氧化池混合
我们污水处理准备改造,想把原来一个集水调节池改造成一个活性污泥氧化池,想把原水负荷在经过暴气调节后,从原来的3000 COD降到2000以下,原来总容积3300立方,由于没有沉淀池的地方,所以想在这个池里用板材隔开一部分,作为一个沉淀池用,相当于一个竖流式沉淀池的变种,下边进水与活性污泥池相通,这样节约一个污泥回流泵,
池深8.5M宽度9M,上边出水面积45平方米,也就是说长9米,宽5米
下边距离池底60CM和墙体间距1米左右,这样斜拉一个隔墙,上清液从逆流堰出来,沉淀的泥有从底部和氧化池混合
进水按照100吨左右考虑,出水在进如水解池
以上想法不知道可行否,想求各位高手给予指教,小弟感谢不尽!!!!
2楼
沉淀池和曝气池底部相通,沉淀池底做一个斜面,斜向曝气池,好像是可以的。记得有一本书上是写农村污水处理工艺介绍一种同心圆结构的工艺,里面为厌氧池,中间为好氧池,外层为沉淀池,沉淀池斗设计就是直接斜向好氧池的,节省回流污泥泵的。好像是这几期的水处理杂志上的。
回复
3楼
我觉得污泥泵这块可能省不掉,省掉的话,你如何保证污泥回流,如何保证均匀?
回复
4楼
回复
5楼
不错不错,应该没什么问题吧
回复
6楼
感谢楼主给我们这些没什么经验的朋友,提供了个这么稀少的资料
回复
7楼
:handshake 谢谢指教,问题是按照这个尺寸这样做,是否出水带泥,整个氧化池面积有350平方米,100T/H水量,水面上升高度30CM左右,上部设置总长约16米长的出水堰,上部出水面积45平方,请问会有什么情况
回复
8楼
因为在这个沉淀池底部与氧化池底相通,所以不需要回流的, 只是担心上清液是否会这个流量下,带泥流失。还请高手指教
回复
9楼
就是否回出水带泥的情况,请给评估一下啊
回复
10楼
污泥能均回流就可以了!
回复
11楼
最近也看到了一个类似你说的工程案例,省掉了回流泵,运行成本不高,出水效果也好。你的想法是可行的。
回复