经试算,变压器的相保电阻和相保电抗均按照与正负序电阻和正负序电抗相同来处理的!感觉不妥,应该按照(2*R1+R0)/3和(2*X1+X0)/3来计算。个人观点,期待高手指教.
经试算,变压器的相保电阻和相保电抗均按照与正负序电阻和正负序电抗相同来处理的!感觉不妥,应该按照(2*R1+R0)/3和(2*X1+X0)/3来计算。个人观点,期待高手指教.
2楼
期待答案
回复
3楼
呵呵,高手呀,我们做低压一般都不做短路电流计算
回复
4楼
期待高人啊:hug:
回复
5楼
感觉软件有好多错误
回复
6楼
:lol
手册就是按照这方法来计算的啊?
一般零序阻抗得由厂家提供测试数据,Y,yn0零序阻抗要比正负序阻抗大。。
计算的一般原则是:如果D,y11变压器,可以取零序阻抗等于正负序阻抗来计算。Y,yn0则需要厂家提供测试数据。
“经试算,变压器的相保电阻和相保电抗均按照与正负序电阻和正负序电抗相同来处理的!”
应该不是这样的,你再计算看看,D,y11(可能没有厂家测试报告)他取的零序阻抗都是正负序阻抗值,但后面Y,yn0提供的零序阻抗都比正负序阻抗大的多。。。
手册中都是按照(2*R1+R0)/3和(2*X1+X0)/3来计算的啊,哪有错误?
回复
7楼
期待答案
回复
8楼
谢谢学习一下
回复
9楼
我也不计算的,主要是现在低压断路器的分断电流都比较大,计算出来了感觉没有多大意义,直接选个稍微大点的就好了
回复
10楼
期待答案:victory:
回复
11楼
回复