本篇主题:制冷主机大小不一样时,冷却塔选择,冷冻泵呢?ID:abbsmm 等 级 :下士 积 分 :4634 经 验 :1076 ---假设:两种型号冷却塔相差比较大时,水位如何控制。冷冻泵呢又该如何选择? ID:wlq258702 等 级 :上等兵 积 分 :445 经 验 :619 2005-03-16 16:40:29.0 第 2 楼 冷却塔完全可以选择相同型号的啊,三个冷却塔池底接连通管即可。
ID:abbsmm
等 级 :下士
积 分 :4634
经 验 :1076
---假设:两种型号冷却塔相差比较大时,水位如何控制。冷冻泵呢又该如何选择?
ID:wlq258702
等 级 :上等兵
积 分 :445
经 验 :619
2005-03-16 16:40:29.0 第 2 楼
冷却塔完全可以选择相同型号的啊,三个冷却塔池底接连通管即可。
浪里寻花
ID:xh_520
等 级 :军士长
积 分 :4247
经 验 :3144
2005-03-17 09:43:34.0 第 3 楼
做好冷却塔的基础台,水位持平,到时在冷却塔池加个连通管就行了!
ID:dongzhesheng@co163
等 级 :列兵
积 分 :291
经 验 :323
2005-03-17 09:45:53.0 第 4 楼
2楼说法不妥。当3台主机冷量不同,3台冷却塔型号相同时,如仅运行1或2台主机,无法合理匹配冷却塔的运行台数,造成不必要运行能耗。本人建议:
1、冷却塔选型应与主机冷量一一对应。
2、关于不同型号冷却塔并联运行时控制水位问题,可在安装高度上考虑。此时大塔应稍装低一些,使其脱水盘沿口高度与小塔一致,另外回水总管管径再稍放大一号,就不会有问题。
3、必须提醒注意:如果不同冷量的主机,其冷凝器标称水阻力相差较大,就不宜将冷却水系统设为并联。此时应依据每台主机参数,各自分设水泵、冷却塔、管路系统,运行时各系统不相关。
浪里寻花
ID:xh_520
等 级 :军士长
积 分 :4247
经 验 :3144
2005-03-17 10:15:18.0 第 5 楼
4楼说的很清楚啊!
ID:abbsmm
等 级 :下士
积 分 :4634
经 验 :1076
2005-03-17 12:45:55.0 第 6 楼
如果不同冷量的主机,其冷凝器标称水阻力相差较大,就不宜将冷却水系统设为并联。此时应依据每台主机参数,各自分设水泵、冷却塔、管路系统,运行时各系统不相关。
有道理!!!!!!谢谢!
ID:kylecs
等 级 :列兵
积 分 :359
经 验 :334
2005-03-23 16:55:32.0 第 7 楼
主机、水泵、冷却塔相同容量的话,可以交替使用;容量不同的话,应该是一一对应比较好~
ID:nky6666
等 级 :下士
积 分 :10979
经 验 :1054
2005-03-24 08:05:56.0 第 8 楼
以下是引用dongzhesheng@co163在2005-03-17 09:45:53发表的内容:
2楼说法不妥。当3台主机冷量不同,3台冷却塔型号相同时,如仅运行1或2台主机,无法合理匹配冷却塔的运行台数,造成不必要运行能耗。
本人建议:1、冷却塔选型应与主机冷量一一对应。2005-04-06 10:59:36.0 第 9 楼
水泵各自分设是没错啦,但管路系统,冷却塔我倒觉得不用分设,你可以将冷却塔连通,3台冷却塔型号相同时,如果仅运行1或2台主机的时候完全可以将其中一台或两台冷却塔关闭的,这样不就可以了吗????
ID:zmmagic
等 级 :列兵
积 分 :2255
经 验 :307
2005-04-06 14:02:49.0 第 10 楼
楼上的如何来控制呢?
ID:hejiahong
等 级 :列兵
积 分 :62
经 验 :179
2005-04-08 10:30:22.0 第 11 楼
各自分设水泵\冷却塔和管路系统,虽然运行管理方便,但管路复杂,难以布置
采用冷却塔和冷水机组设置相同台数,共用供回水干管的冷却水系统不好吗?
ID:coleendong
等 级 :列兵
积 分 :228
经 验 :230
2005-08-09 18:14:37.0 第 12 楼
1.我觉得冷却水系统可以通过以下方法解决:
冷却塔、冷却泵、冷水机组一对一配置,同型号冷却塔、冷却泵、冷水机组并联合用同一冷却水系统,不同型号冷却塔、冷却泵、冷水机组单独设置设置一套冷却水系统。这样可以同时运行,互不干扰,管路也比较节省。
2.但是冷冻水泵如何配置呢?同时运行会出现什么情况?不同冷却水泵可以对应各自的冷却塔,而不同冷冻水泵要对应相同末端。这个问题如何解决,请各位高手指点。