制冷主机大小不一样时,冷却塔选择,冷冻泵呢?
coleendong
coleendong Lv.2
2005年08月09日 18:20:56
来自于行业脉动
只看楼主

本篇主题:制冷主机大小不一样时,冷却塔选择,冷冻泵呢?ID:abbsmm 等 级 :下士 积 分 :4634 经 验 :1076 ---假设:两种型号冷却塔相差比较大时,水位如何控制。冷冻泵呢又该如何选择? ID:wlq258702 等 级 :上等兵 积 分 :445 经 验 :619 2005-03-16 16:40:29.0 第 2 楼 冷却塔完全可以选择相同型号的啊,三个冷却塔池底接连通管即可。

本篇主题:制冷主机大小不一样时,冷却塔选择,冷冻泵呢?
ID:abbsmm
等 级 :下士
积 分 :4634
经 验 :1076

---假设:两种型号冷却塔相差比较大时,水位如何控制。冷冻泵呢又该如何选择?
ID:wlq258702
等 级 :上等兵
积 分 :445
经 验 :619
2005-03-16 16:40:29.0 第 2 楼

冷却塔完全可以选择相同型号的啊,三个冷却塔池底接连通管即可。
浪里寻花
ID:xh_520
等 级 :军士长
积 分 :4247
经 验 :3144
2005-03-17 09:43:34.0 第 3 楼

做好冷却塔的基础台,水位持平,到时在冷却塔池加个连通管就行了!
ID:dongzhesheng@co163
等 级 :列兵
积 分 :291
经 验 :323
2005-03-17 09:45:53.0 第 4 楼

2楼说法不妥。当3台主机冷量不同,3台冷却塔型号相同时,如仅运行1或2台主机,无法合理匹配冷却塔的运行台数,造成不必要运行能耗。本人建议:
1、冷却塔选型应与主机冷量一一对应。
2、关于不同型号冷却塔并联运行时控制水位问题,可在安装高度上考虑。此时大塔应稍装低一些,使其脱水盘沿口高度与小塔一致,另外回水总管管径再稍放大一号,就不会有问题。
3、必须提醒注意:如果不同冷量的主机,其冷凝器标称水阻力相差较大,就不宜将冷却水系统设为并联。此时应依据每台主机参数,各自分设水泵、冷却塔、管路系统,运行时各系统不相关。
浪里寻花
ID:xh_520
等 级 :军士长
积 分 :4247
经 验 :3144
2005-03-17 10:15:18.0 第 5 楼

4楼说的很清楚啊!
ID:abbsmm
等 级 :下士
积 分 :4634
经 验 :1076
2005-03-17 12:45:55.0 第 6 楼

如果不同冷量的主机,其冷凝器标称水阻力相差较大,就不宜将冷却水系统设为并联。此时应依据每台主机参数,各自分设水泵、冷却塔、管路系统,运行时各系统不相关。
有道理!!!!!!谢谢!
ID:kylecs
等 级 :列兵
积 分 :359
经 验 :334
2005-03-23 16:55:32.0 第 7 楼

主机、水泵、冷却塔相同容量的话,可以交替使用;容量不同的话,应该是一一对应比较好~
ID:nky6666
等 级 :下士
积 分 :10979
经 验 :1054
2005-03-24 08:05:56.0 第 8 楼

以下是引用dongzhesheng@co163在2005-03-17 09:45:53发表的内容:
2楼说法不妥。当3台主机冷量不同,3台冷却塔型号相同时,如仅运行1或2台主机,无法合理匹配冷却塔的运行台数,造成不必要运行能耗。
本人建议:1、冷却塔选型应与主机冷量一一对应。2005-04-06 10:59:36.0 第 9 楼

水泵各自分设是没错啦,但管路系统,冷却塔我倒觉得不用分设,你可以将冷却塔连通,3台冷却塔型号相同时,如果仅运行1或2台主机的时候完全可以将其中一台或两台冷却塔关闭的,这样不就可以了吗????
ID:zmmagic
等 级 :列兵
积 分 :2255
经 验 :307
2005-04-06 14:02:49.0 第 10 楼

楼上的如何来控制呢?
ID:hejiahong
等 级 :列兵
积 分 :62
经 验 :179
2005-04-08 10:30:22.0 第 11 楼

各自分设水泵\冷却塔和管路系统,虽然运行管理方便,但管路复杂,难以布置
采用冷却塔和冷水机组设置相同台数,共用供回水干管的冷却水系统不好吗?
ID:coleendong
等 级 :列兵
积 分 :228
经 验 :230
2005-08-09 18:14:37.0 第 12 楼

1.我觉得冷却水系统可以通过以下方法解决:
冷却塔、冷却泵、冷水机组一对一配置,同型号冷却塔、冷却泵、冷水机组并联合用同一冷却水系统,不同型号冷却塔、冷却泵、冷水机组单独设置设置一套冷却水系统。这样可以同时运行,互不干扰,管路也比较节省。
2.但是冷冻水泵如何配置呢?同时运行会出现什么情况?不同冷却水泵可以对应各自的冷却塔,而不同冷冻水泵要对应相同末端。这个问题如何解决,请各位高手指点。
免费打赏
coleendong
2005年08月09日 18:30:53
2楼
请三哥帮忙解答楼上问题,谢谢!
回复
张三
2005年08月09日 19:03:46
3楼
问题是:制冷主机大小不一样时,冷却塔如何选择?冷冻泵又如何选择?
观点:在任何情况下,冷却塔、冷却水泵和冷冻水泵均必须与冷水机组一一对应。具体做法是先冷却塔、冷却水泵与冷水机组串连后再并联(如果冷却水配管空间足够也可以不并联);冷冻水泵与冷水机组串连后再并联。
回复
jswgq-55
2005年08月09日 19:48:14
4楼
水泵不一样,扬程和流量并联在一起会有哪些不利的影响呢?二者(流量和扬程)可能得不到保障啊,三哥说说。。
回复
deathgod007
2005年08月09日 22:31:29
5楼
对啊,并联后水泵的扬程会不时的变化,同时也是对水泵的使用寿命造成影响的啊
回复
张三
2005年08月10日 07:31:31
6楼

先串后并的做法已经将“水泵不一样,扬程和流量并联在一起会有哪些不利的影响”减少到最低程度了。如果再配套随冷水机组动作的开关型电动阀和动态平衡阀,可以说几乎没有影响了。
回复
coolheating
2005年08月10日 16:30:45
7楼
先串联在并联是不是就是水泵出口和主机进口一对一相连,然后从主机出来后在并联?这样的话管子会不会很难排,就是有可能空间太小了
回复
张三
2005年08月10日 17:45:16
8楼

这是一个配管技巧问题。与本文关系不大。
回复
jswgq-55
2005年08月10日 20:06:10
9楼
哪主机出口水流扬程和流量的取值以哪个为准?出口并联排管不是大问题,系统流量和扬程如何叠加?
回复
张三
2005年08月10日 21:38:14
10楼
这是常识呀!仅一台机组的系统你是如何设计的?
回复
coleendong
2005年08月11日 20:04:16
11楼
三哥,你觉得冷水机组选用大机配小机的目的是什么?是为了适应负荷变化用大小机可以灵活搭配还是为了最小负荷时只开小机运行降低能耗.
回复

相关推荐