(转贴)我公司50T反渗透二级膜结垢堵塞,我们已经用了以下方法处理,但还是不能解决问题:1、 先用柠檬酸清洗未果; 2、 后用盐酸分段洗,一段洗出, 二段未果;3、 把膜取出发现全是白色的物体粉沫。 谁有好的建议?请跟贴。
(转贴)
我公司50T反渗透二级膜结垢堵塞,我们已经用了以下方法处理,但还是不能解决问题:
1、 先用柠檬酸清洗未果;
2、 后用盐酸分段洗,一段洗出, 二段未果;
3、 把膜取出发现全是白色的物体粉沫。
谁有好的建议?请跟贴。
32楼
大家要知道,楼主可是做高效反渗透的哦!而他们的高效反渗透系统又是在高PH值的情况下运行的。因此,出现这样的问题就一点也不奇怪了喽!这同时也说明该系统的预处理要是存在一定问题的!
回复
33楼
前加超滤和正宗阻垢剂,我有:13096054482
回复
34楼
在二级反渗透的第二级中,一般认为不可能发生无机盐类的结垢,但是,在实际应用过程中,也有部分用户出现这种现象。分析其主要原因:在二级反渗透设计中,通常为了降低一级反渗透的处理能力和提高系统整体的水利用率,一般将二级反渗透的回收率设计的较高(85%以上),从而将造成二级反渗透的浓差极化现象非常严重。虽然膜系统浓水侧水溶液主体的浓度不高,但膜表面的溶液浓度将大大高于此,因此往往忽略造成结垢。但是您所说的情况如果水源为净水,很有可能是由于以及有轻微的泄漏,造成二级严重结垢。原因见上所述
是不是二级回收滤太高拉
回复
35楼
是不是二级回收滤太高拉
,或是二级全量过滤,建议拿出操作记录看看
回复
36楼
到底是二段还是二级啊
回复
37楼
在实际工程中,二级结构也是常见的现象,尤其是很多业主为了降低投资及成本,采取较高的回收率,通常大于80%,但支膜元件淡水:浓水的比例甚至超过6:1,而一级反渗透的脱盐率也是有限的,因此本人的看法是:
(1)根据楼主的描述,污垢为白色沉淀物质,应该是CaF2,BaSO4,甚至是硅酸盐垢!所以应该在二级进水处调节PH为酸性范围,当然不能太低,否则电导率会下不来,二级的脱盐效果不好!
(2)清洗方法为酸性(柠檬酸,不超过15分钟)——碱性清洗(最好加十二完基黄酸钠,若效果不好可以直接采用氢氧化钠)——酸性清洗(盐酸),后两者最好浸泡过夜,增强效果;
(3)还有阻垢剂投加量一定要准确,不准确的话只能增加结构的可能性!适得其反!
(4)适当降低回收率,
(5)检查单只膜壳出水的水质情况,确定有密封无泄露。
(6)当然还有一种情况就是原水的暂时硬度过大,溶解的CO2浓度高,一级反渗透对其去除率低,而2级的回收率相对高,也会产生结构现象!
以上仅仅代表我个人意见,本人不承担一切责任!
多交朋友,共同进步~!
系方式:QQ4383821!
回复
38楼
总之好的阻垢剂可以使膜越用越通,差的是越加越堵塞!
对于31楼的朋友,我的建议是在清洗过程中随时检测清洗药剂中的PH和颜色变化,若PH增加较快(几分钟就增加了1),一定要迅速增加酸,并不断将其搅拌均匀!!!
最好是清洗4个小时左右后,排掉清洗液,重新配制清洗液然后浸泡过夜。
回复
39楼
这种情况在反渗透装置运行一至两年后最容易产生的,到这个论坛有点晚了,如果斑竹看到回复的话我倒是有个建议。
1.酸洗时才有验算。
2.碱洗时在药液中添加发泡剂。
3.最后一不是用杀菌剂。
回复