(转贴)我公司50T反渗透二级膜结垢堵塞,我们已经用了以下方法处理,但还是不能解决问题:1、 先用柠檬酸清洗未果; 2、 后用盐酸分段洗,一段洗出, 二段未果;3、 把膜取出发现全是白色的物体粉沫。 谁有好的建议?请跟贴。

(转贴)
我公司50T反渗透二级膜结垢堵塞,我们已经用了以下方法处理,但还是不能解决问题:
1、 先用柠檬酸清洗未果;
2、 后用盐酸分段洗,一段洗出, 二段未果;
3、 把膜取出发现全是白色的物体粉沫。


谁有好的建议?请跟贴。
免费打赏
pengjh129
2006年06月07日 21:51:09
42楼
我也认为是一级系统出现问题,如果你的一级膜都没有结垢的话,
你的二级膜结垢的可能性很小,除非你二级回收率太高,超过了它的设计要求!
回复
eawater
2006年06月15日 16:00:56
43楼
楼主会不会把级和段的概念搞混了?

反渗透系统的级是指上一级的反渗透产水进入下一级

段是指反渗透膜的浓水进入下一段。
回复
hbwangjianhua
2006年07月09日 13:16:13
44楼
请访问www.beijiete.cn
回复
wsyc1313
2006年11月24日 16:49:01
45楼
查原因,应该是前期的预处理没有做好!!从根本上解决!!!
回复
bjshsj
2006年11月24日 17:22:27
46楼
呵呵 您最好能把设备具体运行时间及运行情况相信告诉大家,比如前处理配置、一级膜服役时间、一级产水电导等,这样有助于大家做全面系统的分析。
回复
yanbq_cn
2006年11月27日 10:22:52
47楼
在线清洗未果的情况下,可以考虑离线清洗,我公司是专业的反渗透系统技术服务中心,专门解决一些水处理系统中存在的各种问题,尤其在反渗透膜元件的清洗恢复性能和系统诊断上,有着及其丰富的经验,如需要请打手机13939009543
回复