请问:供热管道补偿器几米设置一个
hanbing-163
2010年03月26日 17:14:48
来自于采暖供热
只看楼主

供热管道补偿器几米设置一个

供热管道补偿器几米设置一个
免费打赏
赵智荭
2015年04月21日 09:43:57
22楼
学习了,不错~~~~~~
回复
dingbo13
2015年07月16日 11:26:14
23楼
不错,很好
回复
lgtlllhb641
2015年09月06日 11:33:51
24楼

要看是什么敷设方式,是地沟还是直埋,管线的形式,管径大小,供回水温度,当地安装温度等等,再计算热伸长量、应力。
回复
benben1155
2015年09月06日 11:55:12
25楼
等着看解答
回复
chengshiguye
2017年03月03日 10:02:59
26楼
伸缩量=线变化系数*长度*温差,假如是镀锌钢管,线变化系数是0.012mm/(m*K),伸缩量规范要求是40mm,假如供水温度95℃,环境温度0℃,则直管段最长为:L=40/(0.012*95)=35m

mimileilei:不是供回水温差吗,还是环境和管道温差?

回复
bendannihao
2018年05月16日 10:42:34
27楼

学习了

回复
lygsh67
2018年06月05日 11:50:47
28楼

理论上补偿器安装的越少越好。最大的影响因素:选用的补偿器最大补偿能力。不同形式的补偿器受结构影响,最大补偿量相差较大。例如,同口径同介质参数的轴向通用补偿器就比轴向外压补偿器补偿能力小很多。

另外,管道的稳定性也是一个因素。

回复

相关推荐

APP内打开