2楼
根据蒸汽温度和膨胀系数来算
并且要和固定墩结合起来
回复
3楼
也来学习一下
回复
4楼
这样问是不行的,你要想真正地学到东西非得查规范研究手册不可
回复
5楼
要看是什么敷设方式,是地沟还是直埋,管线的形式,管径大小,供回水温度,当地安装温度等等,再计算热伸长量、应力。很麻烦的。
回复
6楼
先算热涨量,然后再定多少米一个!尽量少的设置,因为补偿器是有寿命的,时间长了要更换的
回复
7楼
根据补偿型式,有些地方自然补偿,有些地方是补偿器补偿,还要看管道介质,实际就是计算一下膨胀量,我们一般蒸汽大概50m左右,高温水140m左右设置一个!这也要具体情况具体分析!
回复
8楼
煨弯的最好了,现在基本没有人工煨弯的了,都是用的成品补偿器。几米设一个要根据实际情况设置的,合乎规范就可以!
回复
9楼
估算 每5m 伸长量6mm
50米以上的可以考虑做个补偿器
直埋管关键不是不补偿器 一般管道都有自然弯补偿
主要是固定墩的设置,一定要考虑做成固定死点
不明白啥意思 跟别人学的 :$
回复
10楼
补偿器的设置跟管道的敷设方式有直接关系。可以这样理解:管道的热胀冷缩产生的热位移是布置补偿器的根本原因。受钢材的强度和挠度条件限制,热位移是有一定的安全范围的,布置补偿器是为了防止管道的热位移超出安全范围。无论是管沟敷设,架空或是直埋都会有补偿器出现。具体补偿器的布置距离得严格计算得出,一般情况下直埋要比架空和管沟的布置间距大,因为前者有土壤对管道的摩擦力存在。但是由于直埋一般只有轴向摩擦,而不能像后两者可以通过L形自然补偿来代替补偿器。
个人观点:补偿器是在自然补偿不能满足要求的情况下才使用的,尽量少布置补偿器。一方面,补偿器价格很贵,而且还有维护的成本。另一方面,补偿器处实际上是增加了管网的漏水点,对管网的稳定性不好。
回复
11楼
老的暖通设计手册上有
回复