想问大家下,最近手头上有个工程是个19层的商住楼,查了民规、高规、警规 说法不一,到底要不要设计自动火灾报警系统呢? 另外如果设计的话,需要设计消防联动吗?请问联动的设计是我们设计的提出还是甲方要求的?(第一次设计 挺小白的。) 还有请问下,自动灭火系统是给排水专业设计的吗?他们提出了我们在给予配电? 希望大家能解答我的疑惑~谢谢

想问大家下,最近手头上有个工程是个19层的商住楼,查了民规、高规、警规 说法不一,到底要不要设计自动火灾报警系统呢?
另外如果设计的话,需要设计消防联动吗?请问联动的设计是我们设计的提出还是甲方要求的?(第一次设计 挺小白的。)
还有请问下,自动灭火系统是给排水专业设计的吗?他们提出了我们在给予配电?

希望大家能解答我的疑惑~谢谢
免费打赏
hf992434
2010年03月26日 16:27:07
2楼

1. 19层的商住楼属于一类高层,参考《高规》9.4.2条;
2. 需要设计消防联动;
3. 自动灭火系统是由给排水专业设计,至于具体的用电功率要给排水专业给出。
回复
sunjian.jing
2010年03月26日 16:33:27
3楼
二楼说的对,
回复
小虫米子
2010年06月30日 14:27:14
4楼
二楼说的对,:call:
回复
weilmeng
2010年07月01日 15:46:36
5楼

支持
回复