强电线槽和弱电线槽在楼道吊顶内上下平行敷设,规范上对两个线槽间垂直艰巨有要求吗?如果有,是哪个规范?
强电线槽和弱电线槽在楼道吊顶内上下平行敷设,规范上对两个线槽间垂直艰巨有要求吗?如果有,是哪个规范?
12楼
luhaifeng95 发表于 2015-8-21 09:39 民用建筑电气设计规范 8.12.5是的啊,有点矛盾啊。。。。。。。。。。
回复
13楼
林儿122 发表于 2015-8-21 10:40 民规8.10.5 电缆桥架多层敷设时,其层间距离应符合下列规定: 1 电力电缆桥架间不应小于0.3m;2 电信 …不对,这条讲的是桥架上下安装的要求,21.8.1条讲的是水平安装,在考虑电磁干扰情况下的距离
回复
14楼
谢谢分享!!!!
回复
15楼
挺详细的,分析的很好,受益匪浅