强电和弱电线槽的垂直间距多少
larenzhang
larenzhang Lv.3
2010年03月26日 14:36:25
只看楼主

强电线槽和弱电线槽在楼道吊顶内上下平行敷设,规范上对两个线槽间垂直艰巨有要求吗?如果有,是哪个规范?

强电线槽和弱电线槽在楼道吊顶内上下平行敷设,规范上对两个线槽间垂直艰巨有要求吗?如果有,是哪个规范?
免费打赏
专业电气人
2010年03月26日 15:09:45
2楼
都在封闭线槽中150mm
回复
liqing126
2010年03月28日 21:42:54
3楼
好像是200吧,记不清在哪里看见了
回复
twtuuu
2010年04月03日 14:41:15
4楼
应该是不小于150mm
回复
sayakagirl
2010年04月04日 22:15:12
5楼
各位能把规范黏贴一下么?
回复
张天师
2013年01月06日 09:42:29
6楼
民规8.10.5 电缆桥架多层敷设时,其层间距离应符合下列规定:
1 电力电缆桥架间不应小于0.3m;
2 电信电缆与电力电缆桥架问不宜小于0.5m,当有屏蔽板时可减少到0.3m;
3 控制电缆桥架间不应小于0.2m;
回复
luhaifeng95
2015年08月21日 09:39:35
7楼
张天师 发表于 2013-1-6 09:42 民规8.10.5 电缆桥架多层敷设时,其层间距离应符合下列规定: 1 电力电缆桥架间不应小于0.3m;2 电信 …民用建筑电气设计规范 8.12.5
回复
我爱肉夹馍
2015年08月21日 09:49:00
8楼
民规8.10.5
回复
林儿122
2015年08月21日 10:40:25
9楼
民规8.10.5 电缆桥架多层敷设时,其层间距离应符合下列规定:
1 电力电缆桥架间不应小于0.3m;
2 电信电缆与电力电缆桥架问不宜小于0.5m,当有屏蔽板时可减少到0.3m;
3 控制电缆桥架间不应小于0.2m;
回复
co1440229353784
2015年08月29日 17:19:34
10楼
民规8.10.5 电缆桥架多层敷设时,其层间距离应符合下列规定:
1 电力电缆桥架间不应小于0.3m;
2 电信电缆与电力电缆桥架问不宜小于0.5m,当有屏蔽板时可减少到0.3m;
3 控制电缆桥架间不应小于0.2m;
回复
阿米尔汗
2015年08月30日 09:13:01
11楼
学啥别学电 发表于 2010-3-26 15:09 都在封闭线槽中150mm谢谢了。。。。。。。。。。。。