过电流保护器和剩余电流保护器的区别?
xinxirong
xinxirong Lv.14
2010年03月26日 14:33:48
只看楼主

过电流保护器是不是指过载保护器啊?有谁能告诉我过电流保护器和剩余电流保护器有什么区别吗?它们的接线、原理图是怎样的?

过电流保护器是不是指过载保护器啊?
有谁能告诉我过电流保护器和剩余电流保护器有什么区别吗?
它们的接线、原理图是怎样的?
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年03月26日 14:48:48
2楼
剩余电流保护器也叫漏电保护,电流保护器就是过流保护,过载保护,短路保护了
回复
xinxirong
2010年03月26日 18:11:05
3楼
为什么TN系统可以用过电流保护器防电击呢?   
《GB 14050-2008_系统接地的型式及安全技术要求》第5.2条 Zs * Ia Un又没有具体规定数值(比如50v)
而TT系统就要用剩余电流保护器,R * I <50
这两个有什么区别啊?
回复
taxuewuhen967
2010年03月26日 19:44:38
4楼
剩余电流保护器是说的带漏电的断路器的漏电保护附件吧,过流保护包括短路、过载和过流了:)
回复
zhaowanzong
2010年03月26日 22:06:43
5楼
?????
回复
bossdyc
2010年03月26日 23:30:32
6楼
支持4楼。。
回复
sunjunjun1985925
2010年03月27日 10:38:31
7楼
顶4楼
回复
dys-wjj
2010年03月28日 11:51:38
8楼
TT系统只有当单项短路接地电阻很小的时候才允许使用过负荷保护
回复
xinxirong
2010年03月29日 10:07:53
9楼
8楼的提醒了我,但是假设负荷是5kw的单相电机,Ijs=5/0.22/0.8=28.4A
TT系统独立接地电阻10欧,U/Ra=220/10=22A,
正常运行的电流比故障电流还大,还是保护不了。
工程上很少会为了一台5kw的电机单独做一个小于4欧的接地装置吧?除非是小区配电,一幢建筑的防雷和电气共用接地装置
回复

相关推荐