分水器放置问题,十分火急!!请各位大侠指教!!
wyfwff
Lv.2
2010年03月26日 10:49:34
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
碰到一个问题,二楼敷设地热管,分水器放置三楼,落差2-3米,这样可行吗?需要加增加泵吗?
碰到一个问题,二楼敷设地热管,分水器放置三楼,落差2-3米,这样可行吗?需要加增加泵吗?
免费打赏
guoyunfeng1
2010年03月26日 12:37:49
2楼
分水器为啥不放在二楼?
另外如果非要放在三楼,也可以,穿管比较麻烦,一般情况下不需要泵,除非有混水装置
不知道说清楚了吗?
回复
flier_01
2010年03月26日 12:41:52
3楼
必须这样吗
如果只能这样做也可以
注意,各环路长度不要相差太大
尤其是二楼的环路,最好比三楼的更短一些
回复
woaifeizei
2010年03月27日 20:57:02
4楼
放那么高,管子长了阻力大啊