[案例分析] 中压电缆耐压测试,被击穿
marhool
marhool Lv.6
2010年03月25日 22:08:19
只看楼主

这是我有次在现场遇到的,测试的过程中一直在观察泄露电流一边在升压就在那瞬间,泻了!老费劲了,用欧姆表测试相相与对地电阻,显示某相对地几乎为零OH,MY GOD FUCK电缆头被拆开,一层层向下走...找到击穿点很兴奋其实如果要是击穿部位在电缆中间的话,那这根电缆几乎就是废了还好在电缆头部位教训很深刻,经验比较丰富需要分析事故原因,希望大家参与PS:3X150中压铠装电缆,被击穿的是主绝缘,电缆电压等级6/10KV. 用电等级4160V

这是我有次在现场遇到的,测试的过程中一直在观察泄露电流一边在升压
就在那瞬间,泻了!
老费劲了,用欧姆表测试相相与对地电阻,显示某相对地几乎为零
OH,MY GOD FUCK
电缆头被拆开,一层层向下走...
找到击穿点很兴奋
其实如果要是击穿部位在电缆中间的话,那这根电缆几乎就是废了
还好在电缆头部位
教训很深刻,经验比较丰富
需要分析事故原因,希望大家参与

PS:3X150中压铠装电缆,被击穿的是主绝缘,电缆电压等级6/10KV. 用电等级4160V

[ 本帖最后由 marhool 于 2010-3-25 22:11 编辑 ]

P8210109.JPG

免费打赏
marhool
2010年03月25日 22:46:23
2楼
自己顶一个
这照片自己留着
都没敢给业主看到
唉 惭愧啊
回复
lingxuct
2010年03月26日 12:26:32
3楼
这是什么箱,那么多高压电缆穿在里面做什么?

故障点是哪个?不会是那主绝缘层上一黑点?

把高压电缆剥成这样,是什么工艺?

这些电缆如何连接?

你们不会没做过高压电缆头吧?!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-3-26 12:28 编辑 ]
回复
marhool
2010年03月26日 12:48:49
4楼
这是中压柜动力电缆进线侧
故障点就是主绝缘上的一道黑痕,被击穿了
主绝缘外层是半导层,按规定半导层要剥离一定距离再做电缆头
按照设计要7根电缆并联到汇流母排上,所以才有了这一处
做过高压电缆头,热缩的 26/35KV
回复